Мне необходимо вынести на SCADA из контроллера информацию по modbus tcp. Доступа к программе контроллера у меня нет. Есть только таблица выходных регистров с типом данных и он как раз float. Возможно ли вообще реализвать прием информации без возможность указать в trace mode 7 типа данных во float?
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Здравствуйте! Тип данных float (вещественное с плавающей точкой) в Trace Mode 7 есть. На уровне каналов - канал Analog (или double) На уровне типа аргументов - тип real (или lreal)
По умолчанию, источники Modbus имеют прототип канала Analog-32, то есть при переносе настроенного источника в слой "Система - RTM - Группа каналов" будет автоматически создан канал Analog размером 32 бита. Float.
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
modbus источник команда[305] = R_2HReg(3)/R_2InReg(4) F1 - на вкладке вызов Help в узле TM канал типа Analog