This is topic Ограничение реального значения в классе ANALOG типа OUTPUT in forum TRACE MODE 7 бесплатная базовая версия / TRACE MODE 7 free basic version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Как ограничить значение, которое можно задать для переменной через экран управления. Уже пробовал задать границы интервалов "HL", "LL", а также устанавливал значение 1 для атрибута 53 - "Отслеживать". Однако всё равно ограничений на присвоение переменной значения за пределами допустимого интервала не возникает.
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
реальное значение канала - Input при этом не меняется - Output не выходит за HL/LL
решение: прогонять введенное значение через программу анализа ввода(пишется разработчиком проекта)
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
В FBD блоках есть блок LIMIT (группа "Функции выбора"), который как раз ограничивает входящее в блок значение указанными границами.