This is topic Как послать команду Modbus RTU на запись нескольких аналоговых выводов? Команда 0x10 in forum TRACE MODE 7 бесплатная базовая версия / TRACE MODE 7 free basic version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/60/t/000074.html

Posted by dkkbat (Участник № / Member № 9539) on :
 
Как послать команду Modbus RTU на запись нескольких аналоговых выводов? Команда 0x10
Где в программе TM7 базовая, найти эту каоманду. Есть ли она?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- help-источники/приемники-протоколы NET/RS-modbus
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, есть. См. описание в справке, куда указал Nico:

10∼∼W_Mult2HReg(16)
Запись N пар регистров HOLDING REGISTERS.
Номер дополнения к подтипу – 10.
Возможные привязки к каналам:
DISCRETE OUTPUT с (56, nBits)=32 – запись выходного значения канала в 2 регистра.
ANALOG OUTPUT c (56, nBits)=Float или Double – запись значения FLOAT.
CALL.ChGroupReq OUTPUT с N аргументами – запись N пар регистров (если аргументы REAL, то запись N значений FLOAT).


Привязка должно быть к каналам тип Output. Как подключаться по Modbus описано в видеоуроках:
https://www.tracemode.ru/support/articles/stnd_prot_video - 1-е видео,
https://www.tracemode.ru/support/articles/owen_tm7_video - большинство приборов ОВЕН подключаются по Modbus.

[ 05.02.2024, 09:22: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]
 