This is topic Отключение каналов через таблицы in forum TRACE MODE 7 бесплатная базовая версия / TRACE MODE 7 free basic version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Добрый день! Подскажите, можно ли как-то через таблицы (Call.ChanellGroup) отключать привязанные числовые каналы? Добавил в таблицу атрибуты SC через GRAPH_CIA_EFLOATTABL=003, но в таблице они не редактируются
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
НЕТ
Posted by Дмитриййййй (Участник № / Member № 9603) on :
Очень жаль. Спасибо за ответ
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Здравствуйте! Через Call.ChannelGroup (54) для канала Float можно редактировать входное значение (при 261=Уставка) и границы (при 261=Float редактирование).
Спасибо за информацию. В следующем релизе в случае добавления в Таблицу неподходящих атрибутов, будет оповещение.
Для ключа GRAPH_CIA_EFLOATTABL номера атрибутов можно писать "без нулей в начале" Например, GRAPH_CIA_EFLOATTABL=127,83,27,29,31,30,28,26