Posted by deemon36 (Участник № / Member № 6916) on :
 
Доброго времени суток. Подскажите как можно подключить Trace Mode 7 к контроллеру Delta DVP SX2 через панель оператора DOP107WV, так как на борту самого контролера нету Ethernet выхода. Связь есть она работает т.е. я могу заливать программу в контроллер по сети и мониторить в режиме онлайн. Проделывал операцию по подключению по видеоуроку. Но при проверки информации нету. Нету каких то ошибок. Прошу помощи!
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Судя по описанию контроллера, он поддерживает Modbus RTU. Отличие от TCP в настройках TRACE MODE в том, что в узле надо создать группу "COM-порты" и в ней настроить COM-порт, в настройках Modbus убрать галочку "Сеть" выбрать номер COM-порта (нумерация начинается с 0, т.е. "0" соответствует COM1 и так далее).

Есть видеоурок по подключению контроллеров Дельта по RTU: https://tracemode.ru/support/articles/PLC_TM7_video (см. ПЛК DELTA AH500).
По RTU также подключаются большое количество устройств ОВЕН. Можно ознакомиться с видеоуроками: https://tracemode.ru/support/articles/owen_tm7_video
 
Posted by deemon36 (Участник № / Member № 6916) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by АдАстра. Техподдержка:
Судя по описанию контроллера, он поддерживает Modbus RTU. Отличие от TCP в настройках TRACE MODE в том, что в узле надо создать группу "COM-порты" и в ней настроить COM-порт, в настройках Modbus убрать галочку "Сеть" выбрать номер COM-порта (нумерация начинается с 0, т.е. "0" соответствует COM1 и так далее).

Есть видеоурок по подключению контроллеров Дельта по RTU: https://tracemode.ru/support/articles/PLC_TM7_video (см. ПЛК DELTA AH500).
По RTU также подключаются большое количество устройств ОВЕН. Можно ознакомиться с видеоуроками: https://tracemode.ru/support/articles/owen_tm7_video

Но если по ком порту подключаться то надо быть непосредственно рядом с контроллером. Нам же надо чтобы происходил сбор данных с этого контроллера на сервере и данные складывались в SQL бд.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Если контроллер или панель не поддерживают связь по сети, то можно приобрести дополнительное устройство, конвертер из Modbus RTU в TCP.
 