This is topic Вопрос по возможностям экрана EvRep in forum TRACE MODE 7 бесплатная базовая версия / TRACE MODE 7 free basic version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/60/t/000127.html

Posted by ddm1402 (Участник № / Member № 9534) on :
 
Добрый день, подскажите существует ли возможность:

1) Выводить на экран EvRep после его открытия сразу только активные сообщения, а не все?
2) Существует ли возможность открыть два экрана EvRep, один из них выводящий только тревоги, а второй только предупреждения? Интересует возможность автоматического открытия т.е. например по нажатию на кнопку или при запуске проекта.
В справке не смогли найти подходящие ключи, для файла *.cnf
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
1
-для активных лучше использовать
CALL.ChannelGroup(54)
-
Разработка графического интерфейс->Встроенные окна
мониторов
2
можно ручками
через кнопки "A" и "W"
 
Posted by ddm1402 (Участник № / Member № 9534) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by Nico:
1
-для активных лучше использовать
CALL.ChannelGroup(54)
-
Разработка графического интерфейс->Встроенные окна
мониторов
2
можно ручками
через кнопки "A" и "W"

1) Существуют ли другие варианты? Данный не совсем подходит, по причине наличия битовых значений которые должны генерировать только одно сообщение, да и выводить постоянно полный список каналов, по которым генерируются сообщения не совсем уместно.
2) Вопрос в том можно ли автоматически, как сделать ручками - это понятно
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
нет
 
Posted by ddm1402 (Участник № / Member № 9534) on :
 
Подскажите как настраивается вкладки "Активные" EvRep?
По какому принципу туда попадают сообщения?
Как настроить канал, чтобы сообщения генерируемые из пользовательского словаря, попадали в "Активные"?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Здравствуйте.
Чек-бокс "Активные" в окне События не настраивается. Он работает со всеми событиями.

Общий принцип - в "Активное" попадают активные в данный момент событий (т.е., те, что не в норме).
Условно, есть analog-канал с границами. Параметр увеличился и пересек предупредительную границу. По он будет в пределах предупредительной границы, он отображается в активном. Как только вернется в норму, то в активном он исчезнет.

Что Вы имеете ввиду под "пользовательским" словарем? Как он называется в меню выбора создаваемого словаря (ПКМ - Создать компонент)
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2