Posted by Proof6 (Участник № / Member № 9818) on :
 
Добрый день, овен СИ 8 можно подключить только через OPC-сервер или есть какие то варианты? Читал форум 5ой и 6ой версии там можно было через какие то драйвера сделать. Как быть в 7ой версии ?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Подавляющее количество устройств ОВЕН подключаются по протоколу Modbus TCP или RTU: https://tracemode.ru/support/articles/owen_tm7_video Обычно все современные устройства поддерживают этот протокол, поэтому из-за маловостребованности протокол Овен не добавлен в TRACE MODE 7 на текущий момент.

Данное устройство, судя по описанию на официальном сайте производителя, поддерживает только протокол Овен. Данный счетчик рекомендуем подключать через OPC-сервер, поддерживающий Овен. Уточните у производителя, возможно в номенклатуре устройств есть более современные счетчики импульсов с Modbus.
 