This is topic OPC Реализация In/Out in forum TRACE MODE 7 бесплатная базовая версия / TRACE MODE 7 free basic version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/60/t/000146.html

Posted by AlexeyN (Участник № / Member № 9911) on :
 
Здравствуйте!
В проекте имеется источник OPC UA с тегами имеющими вложенную структуру.
Путем Drag&drop теги из Источников перенесли в узел RTM_0.
В итоге получился структурированный список каналов соответствующий ОРС-тегам, все каналы имеют тип INPUT, имеется возможность менять тип на OUTPUT.
При этом:
Для тегов с типом IN, данные получаем данные от ОПС, записать в него не можем, для типа OUT наоборот ничего не получаем, но можем писать.
Как сделать чтобы в один и тотже тег можно было и писать данные и считывать изменеия?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- для типа OUT в начальный момент при старте происходит чтение
 
Posted by AlexeyN (Участник № / Member № 9911) on :
 
Значит для двустороннего обмена через канал необходимо использовать тип канала OUT?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
подчитывает значение 1 раз на старте
 
Posted by AlexeyN (Участник № / Member № 9911) on :
 
Как сделать чтобы значение переменной постоянно читалось, при это в него можно было записать значение?

Опишу чего хочу добиться конкретнее:
Через ОРС передается параметр "AutoMode".
Параметр задается оператором с экрана с помощью элемента "переключатель", в то жевремя на стороне контроллера логика имеет возможность тоже переключать этот режим и необходимо чтобы этот же переключатель постоянно отображал состояние параметра приходящее с контроллера по ОРС.
Как это грамотно реализовать?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Здравствуйте!
В большинстве случаев, достаточно канала out (что бы записывать), так как в момент запуска проекта TraceMode будет произведено чтение (значение в opc сервере и канале проекта TraceMode синхронизируются) и далее в opc сервере будет то значение, которое записывает проект TraceMode .

Если же в opc сервере этот целевой параметр изменяется не только со стороны проекта TraceMode , то два отдельных канала (на чтение и запись)
 
Posted by AlexeyN (Участник № / Member № 9911) on :
 
Не нашел видео или подробное описание как это правильно сделать. Укажите источники где можно посмотреть как это реализуется.
Если вместо OPC использовать MODBUS TCP - реализация обмена будет одинаковой в части необходимости огрганизовывать два канала для подобного обмена?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
-для Modbus(и некоторых других протоколов) один канала
- смотреть в хэлпе в источниках/приемниках
описание обмена
и
описание атрибутов канала 51(смена входа-выхода)
 