Здравствуйте! Есть ли возможность реализовать резервироване по протоколу OPC UA в ТМ7? Если такая возможность имеется, укажите на документацию где это описано.
Posted by AlexeyN (Участник № / Member № 9911) on :
Уточнение! Необходимо реализовать механизм резервирования контроллеров, используя протокол OPC UA
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
- самостоятельно "реализовать механизм резервирования контроллеров, используя протокол OPC UA"
Posted by AlexeyN (Участник № / Member № 9911) on :
Немного перефразирую вопрос. Есть ли в программный комплексе TRACE MODE 7 возможность реализовать работу системы при которой резервируются ПЛК, если обмен строить на протоколе ОРС?
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
- возможность есть - .читаем данные с OPC1 и OPC2 .пишем программу в TM которая выбирает значение в зависимости от состояния OPC серверов
.пишем программу в TM которая посылает управляющее воздействие в один или в оба OPC сервера
.пишем программу в TM которая синхронизирует данные в OPC
- в один клик на чек-боксе такого для OPC протоколов НЕТ