Posted by AlexeyN (Участник № / Member № 9911) on :
 
Здравствуйте!
Есть ли возможность реализовать резервироване по протоколу OPC UA в ТМ7?
Если такая возможность имеется, укажите на документацию где это описано.
 
Posted by AlexeyN (Участник № / Member № 9911) on :
 
Уточнение!
Необходимо реализовать механизм резервирования контроллеров, используя протокол OPC UA
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- самостоятельно
"реализовать механизм резервирования контроллеров, используя протокол OPC UA"
 
Posted by AlexeyN (Участник № / Member № 9911) on :
 
Немного перефразирую вопрос.
Есть ли в программный комплексе TRACE MODE 7 возможность реализовать работу системы при которой резервируются ПЛК, если обмен строить на протоколе ОРС?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- возможность есть
-
.читаем данные с OPC1 и OPC2
.пишем программу в TM
которая выбирает значение в зависимости от состояния OPC серверов

.пишем программу в TM
которая посылает управляющее воздействие
в один или в оба OPC сервера

.пишем программу в TM
которая синхронизирует данные в OPC

- в один клик на чек-боксе такого для OPC протоколов НЕТ
 