Posted by OlegShinkaruk (Участник № / Member № 9967) on :
 
Добрый день!
2 ПЛК (REGUL) работают в режиме резервирования, у каждого свой ip.
Какие варианты для чтения существуют?
Сейчас я вижу такие варианты:
1. В ПЛК поднять ModbusServer:
В TM источник Modbus позволяет задать 2 IP-адреса (я так понимаю это именно для нашего случая). На первый взгляд всё хорошо (в реальности еще не пробовали).
2. В ПЛК поднять OPC UA Server:
Вот тут возникают вопросы...
Можно ли динамически управлять привязкой [86]
у канала системы. Переключать источник у канала между PLC_A и PLC_B в зависимости от роли ПЛК (Если PLC_A.Data_Redundency_Role = 1, то источник PLC_A (Роль PLC_B в этом случае опускается), если PLC_A.Data_Redundency_Role <> 1, то уже анализируем PLC_B.Data_Redundency_Role).
Или есть какой то другой способ? Создавать в системе два канала под каждый источник не вариант.

Возможно есть какие то еще решения? Спасибо [img] C:\Users\ShinkarukOA\Pictures\Из1.png [/img]
 
Posted by OlegShinkaruk (Участник № / Member № 9967) on :
 
Ссылка: https://iimg.su/i/z6Rhhp
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Здравствуйте!
У каждого ПЛК могут быть свои особенности и нюансы.
Мы планируем получить ПЛК REGUL в резервированном исполнении. По результату сможем сформировать ответ на вопрос "есть ли какой-то другой способ?"

На текущий момент:

1. Производители ПЛК REGUL для решения описанной задачи рекомендуют использовать OPC UA сервер. В указанном случае, со стороны Trace Mode 7 необходимо создать две пары "источник + канал". Читать с обоих OPC серверов, но в работе (мат.обработка, архивирование, документирование, вывод на экран...) использовать данные с одного из двух.

2. Использование протокола ModBus TCP с двумя ip-адресами проще (настроил один источник и прописал два адреса).

Можно ли динамически управлять привязкой [86]
Данный механизм реализован, с ограничениями. Подробности во встроенной Справочной Системе - Каналы - Атрибуты - Указатель - Атрибут 86
В релизе 7.2.0.0 к описанной задаче данный механизм не применим.