Добрый день!
Прошу разъяснить, какими штатными средствами TRACE MODE можно реализовать механизм синхронизации состояния графического интерфейса между несколькими АРМ операторов в распределённой системе.

Требуемая логика работы:

- При открытии определённой мнемосхемы на АРМ-1 система должна программно блокировать возможность открытия этой же мнемосхемы на АРМ-2, АРМ-3 и других рабочих местах.

- На заблокированных АРМ элемент вызова окна (кнопка, пункт меню и т.п.) должен становиться неактивным с визуальным затенением либо при нажатии выводить информационное сообщение, например: «Окно уже открыто на АРМ-1».

- При закрытии мнемосхемы на АРМ-1 блокировка должна автоматически сниматься, после чего мнемосхема может быть открыта на любом другом АРМ.

- Механизм должен работать в режиме реального времени с минимальной задержкой синхронизации между рабочими местами.

- Если открытая мнемосхема предполагает отправку команд управления, права на управление соответствующим технологическим узлом должны быть эксклюзивными для АРМ-1 до момента закрытия этой мнемосхемы.

Прошу указать рекомендуемый штатный механизм реализации: какие типы каналов, сетевые переменные, события, права доступа или иные средства TRACE MODE следует использовать; как корректно организовать захват/освобождение эксклюзивного права и синхронизацию состояния между АРМ; какие ограничения и задержки следует учитывать. Желательно привести пример типовой реализации или сослаться на соответствующий раздел документации.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Здравствуйте!

В Trace Mode 7 можно использовать механизм "захват" и режим управления.
Подробное описание "захвата" во встроенной Справочной Системе - Каналы - Атрибуты каналов - Указатель атрибутов (по номеру) - Атрибут 57
Подробное описание "режима управления" во встроенной Справочной Системе - Каналы - Атрибуты каналов - Указатель атрибутов (по номеру) - Атрибут 136

Распределенная система, в которой предполагается иметь доступ к общим ресурсам на разных Автоматизированных Рабочих Местах оператора, часто имеет клиент-серверную архитектуру (в проекте есть узел Server/RTM и несколько графических консолей Console/NetLink).
"Захват" позволяет на определенном АРМе (RTM или NLL) перехватить управление на себя. На остальных, при попытке взаимодействия с компонентами управления (допустим, ГЭ "Кнопка") будет выводиться сообщение о "Ошибка захвата канала. Операция отменена".
"Режим управления" позволяет более глобально управлять доступом к каналу. Канал можно ограничить не только "управлением с сервера" или "с консоли", но и "управление программное" и "управление по месту (физически на устройстве)".
https://tracemode.ru/products/articles/regimes

Отдельно отмечу, что блокировка доступа к экрану это возможное, но непрактичное решение. Без доступа к экрану будет потеряна возможность визуального контроля/мониторинга за частью системы через соседние АРМы. Достаточно блокировать ручное управление на экране к конкретному параметру/устройству/группе устройств (ко всем элементам управления на экране или только к части - зависит от Объекта Автоматизации). Это позволит на соседнем АРМе параллельно работать с другим устройством на этом же экране.

Выбор механизма за Вами.