This is topic SMS в МикроМРВ in forum WEB- и GSM-технологии / WEB & GSM based control and manufacturing at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/7/t/000021.html

Posted by Bindas (Участник № / Member № 1106) on :
 
Доброго Вам времени суток!
Идея заказчика состоит в том, чтобы позвнив на номер, установленный на ЦТП (контроллер ТКМ52, МикроМРВ GSM+) получить даные SMS сообщением по 17ти аналоговым каналам (температуры и давления) сразу одним или двумя сообщениями, при этом программа должна сама определить свой номер ли чужой и в случае своего сбросить вызов и отправить данные. Такой алгоритм реализован на соседних ЦТП, но не нами и видимо использовался не МикроМРВ.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
МикроМРВ функцию группового запроса по СМС не поддерживает, запрос параметров возможен, но только как специальной СМС (возможен шаблонный вариант) и каждого параметра отдельно.
 
Posted by Bindas (Участник № / Member № 1106) on :
 
Что значит шаблонный вариант и в каком формате это пишется, в Хелпе ничего по этому поводу не прописано и в процессе обучения у Вас не затрагивалось, поэтому подробную информацию возможно получить только хдесь на форуме
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Создаете текстовый файл templates.cfg следующего формата в каждой строке:
<текст шаблона> SET|GET <текст команды>

Например:
pump on SET channel1 1
или
pump status GET channel1
 