Posted by Vasilii (Участник № / Member № 1009) on :
 
Здравствуйте!
Имеем МРВ5 (RTM150-P-RU) и GSM Activator (GSM650-P-RU). Посоветуйте, пожалуйста, GSM-модем для отправки SMS-сообщений оперативному персоналу, так, чтобы поставил и забыл. [Усмешка / Big Grin]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В период разработки версии Trace Mode 5 мы и наши пользователи постоянно работали с моделями от Сименса: М20, МС35 и ТС35.
Сказать что-либо определенное по поводу работы Trace Mode 5 с другими модемами сейчас не представляется возможным.
Общее требование к модемам - поддержка расширенного набора AT-команд.
 
Posted by Vasilii (Участник № / Member № 1009) on :
 
Спасибо!
 
Posted by Vasilii (Участник № / Member № 1009) on :
 
Здравствуйте!
Имеется модем компании Текон Telecon100. В терминальном режиме по AT+CMGS сообщения передаются без проблем. Однако попытки заставить работать указанный выше модем с GSMActvator в режиме рассылки сообщений SMS (alarm SMS) не увенчались успехом. Подскажите, пожалуйста:
1.Самый банальный вопрос, в чём может быть причина (логии ниже).
2.Может у кого получилось увязать Telecon100 и активатор, какие
есть нюансы, на что стоит обратить внимание, может необходимо как-то специфически настроить модем. Поделитесь опытом, соображениями.
3.Может есть какие нюансы в атрибутах каналов, настройках проекта
и т.д.
Модем на базе Wavecom, Telecon 100-03 GPRS class 10.
GSM Activator версии 5.15
Содержимое файла smsalarm.log
Jan 21 10:57:54.625 2009@LM_INFO@SMSAlarm service running Jan 21 10:57:55.343 2009@LM_INFO@Main worker thread started Jan 21 10:58:26.093 2009@LM_INFO@Process Message: 21/01/09 10:58:24.3 A CH000_SMS message message 4 0000003d.
Jan 21 10:58:26.828 2009@LM_ERROR@Error occured while sending message to the +79028686XXX Jan 21 10:58:28.546 2009@LM_ERROR@Error occured while sending message to the +79028686XXX
....

Содержимое файла wap.log
Jan 21 10:57:53.609 2009@LM_INFO@SVC: service running Jan 21 10:57:54.328 2009@LM_DEBUG@GSM(+79193509XXX): Modem DSR line state checking disabled Jan 21 10:57:54.328 2009@LM_INFO@GSM(+79193509XXX): Modem forced to PHASE 2 Jan 21 10:57:54.328 2009@LM_INFO@GSM(+79193509XXX): Bearer SMS processing started Jan 21 10:57:54.328 2009@LM_INFO@GSM(+79193509XXX): Bearer incoming calls processing started Jan 21 10:57:54.328 2009@LM_INFO@GSM(+79193509XXX): Listener successfully registered Jan 21 10:57:54.328 2009@LM_INFO@GSM(+79193509XXX): Listener successfully registered Jan 21 10:57:54.328 2009@LM_INFO@GSM SMS(+79193509XXX): Bearer incoming SMS processing started Jan 21 10:57:54.328 2009@LM_INFO@GSM CSD(+79193509XXX): Bearer incoming calls & IO processing started Jan 21 10:57:54.328 2009@LM_INFO@GSM SMS(+79193509XXX): Listener successfully registered Jan 21 10:57:54.328 2009@LM_INFO@GSM SMS(+79193509XXX): Listener successfully registered Jan 21 10:57:54.328 2009@LM_INFO@GSM CSD(+79193509XXX): Bearer incoming data processing started Jan 21 10:57:54.328 2009@LM_INFO@BASE_BEARER(+79193509XXX): Listener successfully registered Jan 21 10:57:54.328 2009@LM_INFO@WTP: Main worker thread started Jan 21 10:57:56.359 2009@LM_INFO@SMS: Listener successfully registered Jan 21 10:58:26.828 2009@LM_ERROR@GSM(+79193509XXX): Bearer not ready Jan 21 10:58:28.546 2009@LM_ERROR@GSM(+79193509XXX): Bearer not ready ...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Судя по протоколам, интерфейс с модемом неадекватный.
Есть основания предполагать, что в версии Trace Mode 5 поддержка wavecom-овских модемов не прописана.
В связи с тем, что развитие версии Trace Mode 5 завершено, изменить ничего нельзя.
 
Posted by Vasilii (Участник № / Member № 1009) on :
 
Здравствуйте!
Возможно ли настроить передачу SMS-сообщений таким образом, чтобы в зависим от аварийного события сообщение посылалось на нужный номер? Сейчас все сообщения посылаем одинаковые - нет выборки.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Только программно. Т.е. при наступлении какого-нибудь события посылать сообщение в 28 атрибут канала Пользователь.
 