Автор / Author Тема / Topic: Спад и Double Force
Droshnev
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 132


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Droshnev           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Есть два сервера Double Force MPB и 2 узла Ломиконт-Тм.

Алгоритм переключения настроен так, что переключение (работа/резерв) осуществляется при отсутствии связи с партнером в течении 10сек.

Сейчас нет возможности проверить на практике, поэтому спрашиваю:

Узлы DF MPB по сети принимают пакеты от других узлов.

Если возникнет такая ситуация, когда DF MPB(Master) "повиснет", а узел DF MPB(Slave) "видит" другие узлы в сети, но он в течении 10 сек. будет пытаться "увидеть" своего партнера по резерву и "синхронизироваться" с ним... Так вот при таком расскладе мы получим "дырку" в СПАД-е длительностью в 10 сек????

Как это можно обойти?
Задача - что бы в СПАД-е не было "пробелов".

Сообщения / Posts 60 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А что у Вас узел в режиме Слейв не архивирует разве ничего и начинает архивировать только при переходе в Мастер? Если узел в состоянии Слейв архивирует получаемые по сети данные, то в архиве не будет описанных Вами 10-секундных пропусков.
Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   