Необходимо обеспечить синхронизацию локальных СПАД-архивов на двух АРМах.

Настроена синхронная работа основного и резервного узлов и производятся необходимые переключения в случае “падения” партнера по резерву. Данные отправляются и принимаются.

Настройки реестра в соответствии с документацией:
ARM1:
AutoSync=00000001
ServerName= ARM2 (имя партнера)

ARM2:
AutoSync=00000001
ServerName= ARM1

Так же введен канал NAME (Output, диагностика, СПАД синхронизация) в котором я варьировал значения.

Синхронизации архивов добиться не удается: в случае отсутствия одного из партнеров (отключаю ARM, например, резервный, который принимал информацию) данные в его архиве в промежуток времени его отсутствия не восполняются. Или наоборот, отключаю “мастера”, управление берет на себя “резерв”, но потом, когда первый возвращается, данные в его архиве будут отсутствовать и не восполнятся. [duno / незнайка]

В чем ошибка?.. [Недоумение / Confused]

Спасибо за внимание.

Сообщения / Posts 19 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Рекомендую взять из инструменталки профайлерный вариант Drawserv.exe и подменить его в DF МРВ. В лог-файле должны быть сообщения про синхронизацию. Логи в техподдержку по E-mail.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2