День добрый!
Мне нужно в Техно IL создать блок в котором 5 входов и 1 выход. Выход равен 1 если на входе равно 0, а если хоть один вход будет равен 1 то на выходе должно быть 0. Программа которую я написал работает только до половины. В чем может быть проблема?
Q0=1
ELSE
I0=0
I1=0
I2=0
I3=0
I4=0
ELSE
I0=1
I1=1
I2=0
I3=1
I4=1
THEN
Q0=0

Сообщения / Posts 1 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Поставленную задачу существенно проще решить с помощью двух 4-входовых блоков ИЛИ. Нет нужды писать свой блок.
А что касается приведенного текста, то он синтаксису Техно IL не удовлетворяет. Хотя компилятор и не выдает ошибки.
Попробуйте такой текст.
F0 OR I0; F0 OR I1; F0 OR I2; F0 OR I3; F0 OR I4;
Q0 NOT F0

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2