Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Работа в MS Windows (ODBC/DDE/OPC/NET) / Working under MS Windows » Проблема связи ТМ с ОРС сервером

   
Автор / Author Тема / Topic: Проблема связи ТМ с ОРС сервером
BloDenEk
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1027


Icon 11 отправлено / posted      Профиль для / Profile for BloDenEk           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Попробовал связь ТМ с прибором Microl ITM-22 через ОРС-сервер,т.е в качестве OPC-клиента.Зарегистрировал,сконфигурировал и завел сервер(родной,прибыл вместе с прибором)
Автопостроением создал узел DEN.
Настройки каналов:
SERVER: Microl.OPC.ModBus Server
ID: Temper
MODE: SYNC-DEVICE
В настройках Temper:
Идентефикатор ОРС: Temper
Немного не разобрался,что такое путь доступа.
Попробовал провести через дерево сервера:
COM:1.Device:1.Register:013
Файл конфигурации был создан правильно,за исключением того что идентефикатор канала ТМ прописался, как 0.При редактировании вручную,
меняется настройка канала в базе каналов.
Оставил с идентефикатором 0.
При запуске канал диагностики показывает нормальный запуск ОРС-сервера, т.е-0.
Однако у канала признак недостоверности,т.е связи
нет.Подскажите,будь ласка,в чем проблема и пошире осветите понятие пути доступа.
Фрагмент DEN_opc0.cnf:
%%OPC_SERVER_CONFIG

PROGID:Microl.OPC.ModBus Server

%CHANID:0
ID:Temper1
ACCPATH:COM:1.Device:1.Register:013


Фрагмент DEN.txt:
DDE:starting...
DDE:wrong NetDDE: Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM)
OPC: Сервер 'OPC0': соединение установлено
OPC: Сервер 'OPC0': период опроса: 54ms не поддерживается, установлен 100ms
RTM:math kernel starting...

Сообщения / Posts 22 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Судя по лог-файлу подключение прошло нормально, а недостеверность по каналу может и сам ОРС-сервер передавать из-за отсутсвия связи с устройством. Связь ОРС-сервера с девайсом точно нормально работает - он данные от него принимает?
Насчет индекса 0 - это индекс канала в базе узла, параметр этот нельзя менять вручную, также как и сам файл конфигурации, который создает редактор ТМ.
Путь доступа - зависит от OPC-сервера. Для большинства ОРС-серверов он вообще не нужен.

У Вас какой релиз ТМ?

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2