Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Драйверы / Device Drivers » Ошибка чтения в драйвере RWH

   
Автор / Author Тема / Topic: Ошибка чтения в драйвере RWH
zotov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1113


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zotov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Имеем следующую проблему.
Драйвер RWH читает значение аналогового сигнала. Когда на вход ничего не подано, драйвер должен возвращать 0 (плюс/минус 0.001). Но драйвер возвращает 0.05, т.е. ошибка нуля в 50 раз больше допустимой!!!
Причем драйвер в нерезидентном исполнении (без микроМРВ) читает значение 0 без ошибок. Безошибочно читает значение и FBD-программа, которую мы написали для проверки.
В чем проблема?

Сообщения / Posts 58 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Посмотрите в канале, который от драйвера принимает значение нет никакой первичной обработки?
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zotov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1113


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zotov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Нет. Первичной обработки нет.
Сообщения / Posts 58 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) В каком формате Вы выводите на экран это значение в драйвере, когда он нерезидент?
2) Что означает +/- 0.001, это шум АЦП?
Код драйвера по части обработки AI можете привести?

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zotov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1113


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zotov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. Нерезидентный драйвер выводит значение в формате %.3f через функцию fscanf.
2. Да, это шум АЦП.
3. Код драйвера привести, конечно, можно, но проблема в том, что уже из порта
функция inportb считывает искаженное значение, т.е. драйвер даже не успевает его
обработать. Причем читать значение приходится 2 раза подряд, т.к. результат
первого чтения - вообще какой-то мусор.
Мы думали, проблема с задержками.
На старом процессоре Advantech PCM 3345 на 70 МГц ошибки чтения в драйвере
не было. А на новом процессоре Advantech PCM 3350 на 300 МГц она появилась.
В FBD-программе, однако, ее нет на любом процессоре. В нерезидентном драйвере
также нет на любом процессоре.
Мы пробовали всевозможные задержки и после старта АЦП, и после выбора входа мультиплексора, и перед входом в функцию опроса. Эффекта
никакого. Возможно, проблема решится с переходом от mrt86.exe на mrt7.exe.
Будем пробовать.
Спасибо.

Сообщения / Posts 58 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
От МикроМРВ это врядли будет зависеть, ведь резидентный драйвер он сам по себе (как отдельное приложение), это не часть МикроМРВ.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2