Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Драйверы / Device Drivers » Драйвер для теплосчетчика Aswega

   
Автор / Author Тема / Topic: Драйвер для теплосчетчика Aswega
Bindas
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1106


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Bindas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте, наша фирма прониклась идеей глобальной диспетчеризации тепловых пунктов, все пока получалось но столкнулись с проблемой!
Все устройства подключены к контроллеру Lagoon И общаются по ModBusRTU, на объекте установлен теплосчетчик ASWEGA SA94/2M он ModBus не поддерживает у него свой протокол описание есть здесь http://aswegam.ru/documents.shtml, как организовать обмен данными между Lagoon и Aswega.
Если необходимо написание драйвера то какие условия его написания Вами!
E-Mail: bindas@mail.ru

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Микро МРВ для Лагуны не поддерживает протокол ModBus - как это он у Вас может работать с Вашими устройствами по данному протоколу?

2) Лагуна не поддерживает возможность подключения внешних драйверов - слишком слабый контроллер, необходимо что-то помощнее с обычным МикроМРВ, либо подключать драйвер для этого теплосчетчика к МРВ под MS Windows.

Относительно написания нами драйвера - прошу Вас направить Вашу заявку по E-mail на адрес sales@adastra.ru

Пока - рекомендую посмотреть на ОРС-сервер для данного теплосчетчика:
http://www.insat.ru/prices/price.php?&producer=&order_by_view=products.comment&order_by_view_type=ASC&only_current_category=&only_current_producer=&category=14

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Bindas
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1106


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Bindas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Под именем Lagoon имеется в виду контроллер I-7188XG!! Почему не знаю, но это так. А протокол работает!!?? Если рассматривать вариант с OPC сервером, то где его запускать в условиях Теплового пункта???
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В самом контроллере что у Вас запущено? Уж явно не наш Микро МРВ!
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Bindas
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1106


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Bindas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Контроллер програмировался с помощью ISAGRAF. А как же так получилось что Микро МРВ не поддерживает MODBUS, как теперь решать эту проблему???
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А при чем здесь Микро МРВ и ISAGRAF? Если этот контроллер ISAGRAF'ом программируете - какие могу быть к нам вопросы, ведь это не наш продукт!? [Недоумение / Confused]
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Bindas
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1106


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Bindas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да все понятно ISAGRAF не ваш продукт, но учились то мы у вас и хотели использовать именно TraceMode!!! Поэтому и задаем Вам Вопросы, как нам сделать все на TraceModе???
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Так бы сразу и спрашивали! [Улыбка / Smile]
Если Вы хотите, чтобы контроллер мог работать как Master по ModBus RTU, а также была возможность подключить собственный дравер, то нужно что-то помощнее, чем Лагуна с ее МикроМРВ. Можно, например, посмотреть ТЕКОНИК.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Bindas
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1106


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Bindas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Тут еще вопрос цены Теконик будет стоить в 5 раз дороже чем Лагуна, а это уже проблема. Но как бы там ни было спасибо за совет, в случае положительного решения в пользу Теконика будем обращаться к Вам за помощью по написанию драйвера!
СПАСИБО!!

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Andre
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 719


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Andre           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мы тоже эксплуатируем расходомеры ASWEGA.
По нашему запросу они обещали(ASWEGA) сваять ОРС сервер к марту месяцу, но не знаю для всего оборудования или нет , мы происили для расходомера VA2304, вы тоже потеребите их, может они и для теплосчётчика ОРС сервер сделают..

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Bindas
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1106


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Bindas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Я общался на эту тему с представителями ASWEGи они сказали что у них есть OPC сервер но пока он читает со счетчика только текущие параметры, нам этого в принципе достаточно, но где его запускать в условиях удаленного теплового пункта??!!!
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   