Автор / Author Тема / Topic: Связь с DCS-2000(ADEM9000)
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Возможно ли создать каналы связи с модулями
DCS-2000 используя автопостроение каналов
для узла типа "АДЕМ-9000" напрямую через
СОМ-порт операторской станции и преобразователь
I-7520?
Неясно какие настройки параметров обмена по
последовательному порту в этом случае задавать.
В инструкциях на модули DCS-2000 указан
только верхний предел скорости обмена.

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Самый простой вариант построения узла МРВ с каналами для обмена с модулями DCS-2000 состоит в следующем.
Создайте узел контроллера ADEM9000, набейте его нужными модулями, настройте каналы и последовательный порт, а затем измените тип узла (есть такая вкладка в "Свойствах узла") на МРВ нужной информационной мощности.
Или можно воспользоваться опцией экспорта/импорта объектов из узла контроллера в узел МРВ.
Можно и вручную создать и настроить каналы MODBUS для обмена с нужным модулем, если Вы точно знаете функции и адреса регистров, используемые в конкретном модуле.
Параметры настройки последовательного порта должны точно соответствовать тем настройкам, которые Вы задаете в модулях DCS-2000. МРВ будет поддерживать любые настройки, которые поддерживают модули УСО DCS-2000.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
У НАС ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ при работе связки
ПЭВМ - СОМ-порт -I-7520-модули DCS2000 при
использовании встроенного протокола MODBUS RTU.
При работе в сети 1-2 модулей количество ошибочных
транзакций приемлемо -1-2% от общего количества.
(настройки обмена 38.4 кбод,8-1-е,таймаут 1000,
период пересчета 2х0.055).При количестве модулей
больше двух количество ошибочных транзакций возрастает до 30-50% (таймаут 300,период пересчета 6х0.055 как оптимальные).
Идут сообщения типа:
OUT :06 03 00 01 00 03 55<U> bc
ERR IN0:
RS:COM2 check error (AI12_6_CHANN2)
Ошибки равномерно распределены по всем модулям
и каналам.Такое впечатление ,что часть ответов
на запросы вообще не доходит.
Кстати подобное наблюдалось при работе по протоколу MODBUS RTU трех и более частотных
преобразователей фирмы LG.
Хотелось бы знать как с этим бороться и
причина ли в:
1.неверных настройках обмена по посл.порту
2.поддержке протокола в самих модулях
3.работе адаптера I-7520 (может быть нужен
другого типа с управл.сигналом)
4.ошибках в обработке коллизий во встроенном
протоколе MODBUS RTU.
С нетерпением ждем ответа!

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Скорости настроены для всех модулей одинаково?
2) А Вы разве задавали управление приемопередатчиком для I7520? Он ведь автоматический и ничего не нужно для него задавать.
3) Попробуйте протестировать обмен только с одним модулем - как быстро он может обмениваться данными.

Не исключены также внешние помехи на линию связи, а также качество самой линии связи. Какова длинна самой линии связи?

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уточнения:
1.скорость для всех модулей одинакова -38.4 кбод
2.I-7520 работал в режиме без управления
приемопередатчиком.
3.Для одного (любого)модуля - все нормально.
4.линия связи минимальна -1метр.

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Есть подозрение, что виноваты сами устройства. Попробуйте реализовать ту же систему опроса модулей, но не в ТМ, а каком-нибудь ModBus клиенте, например в KEPware OPC Server. По крайней мере это позволит точно выяснить в какой части ошибка: в ТМ или в модулях.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kuznetsov
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Скорее всего проблема в карте адресов модулей DCS-2000. Если модуль не имеет в своей карте адрес, запрашиваемый Трейс Моуд, модуль выдаст (должен) ошибку или вообще не ответит.

Та же ситуация возникнет и при групповых запросах к DCS-2000.

Удачи!

IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
Мы реализовали систему опроса тех же модулей
через ОРС-сервер Lectus Modbus OPC 2.5 сервер
(www.lectussoft.com)с частотой опроса 0.5с для
аналоговых входов и 1с для дискретных входов-выходов.После установления связи(1-5с)количество
безошибочных транзакций было близко к 100%.
Сервер выполнен очень качественно и имеется
полнофункциональная демо-версия на сайте.
Напрашивается вывод о екачественной работе встроенного протокола MODBUS RTU TRACE MODE 5.15.
Тем более те же проблемы наблюдались при
работе с 3 и более частотниками с теми же
симптомами.
Может быть есть другие версии modbus.dll ,
modbus.dld?

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kuznetsov
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вы можете попробовать сравнить запросы Трейс Моуд и OPC-сервера программой "Portmon", которая может вести лог обмена данными по порту. Думаю, по представлению этого обмена, АдАстре будет легче разобраться с проблемой или выяснить, что таковой не существует.
IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вы из МикроМРВ с ними работаете или из МРВ?
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Пробовали из МРВ и МикроМРВ ситуация одинакова...
Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Какие-то неравноправные тесты Вы производили в ТМ у Вас цик пересчета от 100 до 300 мс испытавался, а в ОРС-сервере 500мс и 1000мс. Попробуйте в ТМ такие-же циклы выставить или в ОРС быстрее скорость опроса выставить.
Насчет реализации в ModBus ТМ5 - предположение спортное, потому как многие наши пользователи его используют и таких ошибок у них не возникало. Может провести критические тесты с эмулятором ModBus, чтобы исключить данное предположение?

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
Что касается циклов опроса то конечно же работа
протокола оценивалась и при 500мс и 1000мс.
Результат прискорбно однообразен.Следует отметить
что по каналу ДИАГНОСТИКА MODBUS выдавался код
108 нех (потеря байта).Вообще то работа более
менее нормальна при количестве модулей до двух.
Что касается "провести критические тесты с эмулятором ModBus" ,то что имеется в виду?

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У меня тоже возникали серьезные проблемы при обмене по ModBus c защитными реле фирмы Alstom MiCOM P12x и измерительными центрами MiCOM M220.
Скорость 9600, периоды опроса изменял от 100 мс до 5 сек, изменял различные таймауты в настройках узла относящиеся к RS, но ситуация неизменно оставалась следующей: по истечение некоторого времени (от 1 до нескольких мин, в зависимости от частоты опроса) обмен просто прекращался.
Не помню была ли при этом недостоверность каналов.
Проект был тестовый, поэтому значения не придали и забыли.

Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Какие номера функций ModBus использовали для обмена?
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Rin Word(4)
Rout Word(3)

Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
Продолжая эксперименты с модулями DCS-2000,в
частности с модулем DIO-11 установили следующее:
при работе в сети больше трех модулей данного
типа и количестве ошибочных транзакций больше
25% наблюдается эффект сбрасывания выходных
значений физических каналов (Out,H,CH=000b,Wword(6))модуля DIO-11 через 5-20секунд после отработки выходных каналов TRACE MODE.
Причем после изменения в дальнейшем любого
из четырех каналов группы правильное значение
остальных каналов кратковременно восстанавливается
на 5-20с а затем снова обнуляется.
Что существенно,при работе одиночного модуля
этот эффект отсутствует,но остановка работы
МРВ также приводит к обнулению выходных каналов
модуля,вне зависимости от состояния в котором
они до этого находились,что СОВЕРШЕННО НЕДОПУСТИМО!

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Сброс выходов никак не связан с ТМ, скорее всего это аппаратная особенностью данного модуля УСО. Похоже, что ему необходимо постоянно посылать команду на выходы. Похожая ситуация была у одного из наших пользователей с модулем I8057 (дискретные выходы). Он сбрасывал свои выходы, если с ним не было обмена от ТМ, и для того, чтобы он держал их постоянно на него было необходимо выдавать команду состояния выходов постоянно, даже, если она не менялась. В ТМ каналы Output выдают команду на внешний интерфейс только в случае изменения значения канала, поэтому - их необходимо объединять в таком случае в группу и выдавать по ним принудительную выдачу команд с определенным интервалом, тогда значение выходов на модуле УСО не будет сбрасываться. В любом случае - данный вопрос Вам необходимо задать специалистам ЭМИКОНа. На данный момент у нас имеется один модуль DIO11 и мы попытаемся провести с ним тесты по обмену в ТМ.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
В продолжение темы:
Действительно,по истечение 2с, при отсутствии
обращения к модулю,его выходы принудительно
сбрасываются.Экспериментально установлено,что
модули дискретного ввода-вывода работают
нормально (не сбрасываются в процессе работы) при
количестве ошибочных транзакций не более 3-4%.
Такой процент достигался нами лишь при количестве
модулей DIO-11 в сети не более 4-х и при отсутствии модулей других типов.При этом
приходилось уменьшать интервал опроса до 20 мс
и использовать фазовый сдвиг (F1-F4)при опросе.
Вообще, использование модулей данного типа дает
повышенный процент ошибочных транзакций.
Если при использовании Lectus OPC 2.5 сервера
нам удавалось при наличии в сети пяти модулей
AI-12 , трех модулей AI-10 и одного DI-11 ДОСТИГАТЬ 100% успешных транзакций,то при введении
дополнительно восьми DIO-11 количество ошибочных
транзакций стало около 50%,а состояние дискретных
выходов - неуправляемым.Что касается встроенного
протокола MODBUS TRACE MODE 5.15, то даже при
использовании только AI-12, AI-10, DI-11
количество ошибочных транзакций не удавалось
снизить меньше 25%.

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Что задано в параметре ADDR?
2) Какой тип преобразователя RS485 используете?

Сейчас работает проект с одним модулем по 300 транзакций в секунду на 115Кбод - пока ни единой ошибки или сбоя не зафиксировано...

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вот результаты испытания:
RS:COM4 TRANSACTION=622793 ERROR=0 TIME=2512.04
TOTAL_BYTE=9598507 AVR_RESPONSE=0.00260833 MAX_RESPONSE=0.453

Ни одной ошибки на 622793 транзакций.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Бесспорно,что при работе с одним модулем
все обстоит прекрасно!(см.выше).Дело в том,
что все фокусы начинаются с количества модулей
более 2-х.Тут уж важно,как протокол обрабатывает
многоадресные запросы.
В параметре ADDR задается адрес блока в сети MODBUS в шестнадцатеричном виде (0d,0e,0f,10,
11-14)-8 модулей.
Преобразователь I-7520,проверялось и на CI-02
от ЭМИКОНа.
Для 4-х модулей удалось получить количество
ошибочных транзакций около 0,5% но некорректным
методом используя фазовый сдвиг (F1-F4).
Но дальнейшее увеличение количества модулей
пока проблематично....

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Лог-файл работы проекта, пожалуйста, скиньте на наш E-mail. Необходимо посмотреть характер ошибок...
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Скинул лог-файл на hotline1@adastra.ru.
Если нужна более глубокая запись или сам
проект - сообщите.

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Судя по логу - ТМ нормально выдает команды модулям, а вот в ответ от УСО ничего не приходит! Можно на сам проект посмотреть?
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
Проект отправлен на hotline1@adastra.ru

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ваш проект работает под релизом 5.10, а последний релиз 5.15 - за посление 3 релиза в ModBus много чего поменяли и исправили. Рекомендую провести все те же тесты, но на релизе 5.15!
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
Проверяли ранее и проверили дополнительно сейчас.
Полная аналогия ситуации.
Версии библиотеки modbus.dll
ТМ5.10 -48К от 27.12.04
ТМ5.15 -60К от 11.05.04
Смущает более ранняя дата библиотеки ТМ5.15,
она устанавливалась через обновление с сайта.
Если есть несоответствие,просьба прислать
последнюю версию modbus.dll,modbus.dld.

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Еще раз обновил версию до 5.15 Базовая.
Версия modbus.dll 60K от 27.12.04.
Тот же отрицательный результат.

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
####
И у меня на том же modbus.dll проверка производилась. Без модулей провести тест невозможно - у нас он только один.
Будем заказывать в Эмиконе.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
Срок поставки модулей в ЭМИКОНЕ до 8 недель.
Мы можем предоставить свои модули во временное
пользование.

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Это было бы замечательно!
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Посмотрите сообщение на hotline1@adastra.ru .
Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
Удалось ли воспроизвести ситуацию
на стенде с 8-ю модулями DCS-2000?

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ситуацию воспроизвести удалось.
Похоже, что модули очень критично относятся к длительной непрерывной загрузке шины MODBUS.
Методический вопрос мы будем решать с ЭМИКОНОМ.
А Вам направим практические рекомендации, которые, мы надеемся, Вам помогут.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мы послали Вам письмо (4.02.05) с рекомендациями и надеждой на встречу.
А ответа нет.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
Письмо к Нам не пришло.
Пришлите на E-mail:gdan@bochvar.ru
Спасибо!

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
OK.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мне тоже интересно почитать рекомендации!
И, наверное, не только мне...

Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ilya
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 469


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ilya           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Прочитал топик. Здесь звучат высказывания о том, что при использовании Lectus Modbus OPC сервера удавалось достичь более качественного обмена, нежели чем при связи по Modbus RTU непосредственно из TM. Или виноваты исключительно модули DCS-2000?
Хотелось бы услышать ответ, а то мы собираемся использовать Modbus RTU для связи с контроллером.

Сообщения / Posts 216 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!

Модули DCS-2000
критичны к увеличению суммарного трафика в шине Modbus. Превышение числа каналов для обмена более 5-10 начинает приводить к ошибкам даже при работе с одним модулем.
Эффект связан с тем, что модули EMICON серии DCS-2000 обладают инерционностью в обработке операций коммуникаций. Причём инерционность модулей тем выше, чем выше суммарный трафик в шине Modbus. Данное обстоятельство приводит к тому, что перед повторным обращением к модулю необходимо выдерживать некоторую паузу, длительность которой, в свою очередь, напрямую зависит от общего трафика.
Нужно экспериментально подбирать минимально значение таймаута RS-передача (3-4мс)до получения удовлетворительного режима обмена.
Такое разрешение таймера можно получить
только в МикроМРВ(ДОС).
Использовании Lectus Modbus OPC сервера
имело смысл лишь для модулей аналогового
ввода AI-10(-12)в количестве 6-10 шт.
Для модулей дискретного вывода DIO-11
Lectus Modbus OPC сервер вообще малопригоден
из-за специфики модуля DIO-11 - инерционность
и пр.(реинициализация модуля
при отсутствии обращения к модулю более 2 с
приводит к сбросу выходных сигналов в нуль).
Вообще поведение встроенного драйвера протокола Modbus RTU в ТМ5.хх зависит от конкретной
его реализации в оборудовании фирмы-производителя
и от количества приборов в сети.
Несколько раз натыкались на подводные камни.
Нужно проверять на конкретном оборудовании.

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ilya
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 469


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ilya           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Благодарю за ответ. [Улыбка / Smile]
Сообщения / Posts 216 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   