Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Б           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте.
Возможно или нет, в ТМ5_12, если да, то как настроить опрос по протоколу Modbus TCP/IP для устройств, если они опрашиваются через конвертор NPort 6110 Modbus/TCP to Serial Communication
Gateway?
Пример; ТМ общается с NPort 6110, который "опрашивает" подсеть RS485 и подключенными к ней ADAM 4000

Сообщения / Posts 262 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Теоретически это возможно, но реально таких экспериментов не проводили. Предсказать, какие в этом случае возможны подводные камни, нельзя. И отлаживать такой режим для Trace Mode 5 также представляется возможным.
Лучше воспользоваться преобразователями NPort, которые эмулируют по сети стандартный COM-порт.
В этом случае в Trace Mode 5 надо настраивать обмен по Modbus RTU, но направлять его на эмулируемый COM-порт.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Б           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Жаль, что нет ясности в вопросе,было желание воспользоваться практическим опытом.
Эмуляция виртуальных ком портов мною используется,конечно в этом есть свои плюсы, но к сожалению и минусы, поэтому мой вопрос и прозвучал.
С ТМ5 понятно, а какая ситуация по данной теме в ТМ6?

Сообщения / Posts 262 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Б           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Решил свой вопрос иным способом. Использовал ОРС сервер Lectus.
Сделал пробный проект, сейчас он работает в тестовом режиме

К вопросу о DCOM настройках...думаю, будет полезно, хотя не сочтите за рекламу,(если так, то удалите) нашел в инете
http://www.lectussoft.com/manual/ManualServer/ConfigDCOM.html

Сообщения / Posts 262 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В Trace Mode 6 все тоже самое. Разницы никакой.

За ссылку спасибо.

Пользовались ли Вы этой инструкцией? Как эти настройки работают с Trace Mode?

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Б           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Доброе утро.
Да, воспользовался,работает.
На удаленом комп.под W2000 создал данный OPC.
Связал его с ТМ на двух разных OS (XP & W2000).
Где они работали в паре;
ХР - TM5,15.
W2000- ТМ5,12.
Причем в последнем варианте на этой станции был в работе еще и локальный лектус ОРС.
Нареканий нет. Все работы проводились в тестовом режиме и ставили перед собой простую цель "проверка канала связи".

Сообщения / Posts 262 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2