Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version » Автопостроение бызы каналов Ломиконта

   
Автор / Author Тема / Topic: Автопостроение бызы каналов Ломиконта
ignat
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 785


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ignat           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте
У меня вопросы слежующего характера(Ломиконта у меня нет, я преподаватель, мне нужны пояснения для проведения практических работ со студ.).
1. Комментарий: Используем процедуру автопостроения. В текстовом боксе для Ломиконта - 7 позиций. Предположим ставится следующаяя задача: Подключить 12 аналоговых входов. Плата АЦП080 имеет 8 входов, значит мне нужно использовать 2 платы. Напротив AI я выбираю из списка 2. В базе каналов теперь у меня 16 каналов - причем все они в одном обекте. Все какналы имеют BASE = 0500. Причем для первой группы MUX=0, для второй MUX=1.
Вопрос: Я никак не пойму - в крейте несколько посадочных мест, как мне тогда размещать эти платы в крейте - ведь базовый адрес для разных плат одинаковый. Даже если, система распознает, что это 2 разные платы по значению MUX, то почему при доавтопостроении например 2-х груп сигналов аналогового вывода - наименование дополнения к подтипу - такое же, базовый адрес такой же, и значения MUX - аналогичные.
2. Для дискретных сигналов - для меня такая же загадка что и выше прозвучала. Плюс я хотел бы еще спросить по какому принципу происходит опрос и передача данных 1 канал (HEX) - 8 т. в/в, или
1 канал (HEX) - 1 т. в/в.
С уважение Хаустов И.А. Заранее прошу прощения за возможные неккоректности в вопросах.

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уважаемый Игнат!

Специфицирование и адресование плат УСО для контроллера ЛОМИКОНТ ТМ выполнено в строгом соответствии с технической документацией на контроллер.
В частности, предусмотрено, что адресование плат УСО осуществляется перемычками на самих платах. От их размещения в крейте адрес не зависит.
Драйвер различает одинаковые адреса, заданные для плат разных типов.
Согласно внутреннему протоколу контроллера обмен данными с платами дискретного ввода/вывода осуществляется группами по 8 битов.

Видимо, Вам следует запросить документацию на контроллер у изготовителя.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2