Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version » связь с КОНТАР

   
Автор / Author Тема / Topic: связь с КОНТАР
sev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1502


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sev           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. При работе с контроллером МС8 (ТМ 5.15) по протоколу MZTA-Kontar (СОМ1: 115200-N-8-1) в логе профайлера появляется:
RS:COM 1 illegal type_cnv
затем:
RS:request Параметр
OUT: ee 00 00 00 05 06 80 96 02 26<&> 4d<M> 64<d>
ERR IN1: aa
Причем, значение канала Параметр соответствует значению точки в контроллере. Поясните, пожалуйста, эту ошибку.
Кстати, канал типа I/ДИАГНОСТИКА/Конр_1 выдает значение 9.

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
type_cnv - это параметр драйвера, его подробное описание есть в справочной системе. Очевидно при обмене происходит сбой, или структура ответа от устройства не соответсвует ожидаемой на запрос.
Отсюда и ошибка 9 – завершение обмена по тайм-ауту.

Это ответ устройства:
ERR IN1: aa

Только какой-то он действительно странный. А то что значение в канале правильное - очевидно просто осталось от предыдущего правильного ответа от устройства. Что на атрибуте Достоверность при этом?

Сообщения / Posts 17100 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1502


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sev           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
"Достоверность" изменяет значение 0/1 с разной частотой. Я поставил на дискретный вход контроллера тумблер, аппаратно изменяя значение входа. При этом значение канала в ТМ адекватно изменяется. Канал I/Объект/Недостоверность тоже "прыгает" 0/1
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Недостоверность говорит о том, что периодически возникает ситуация с ошибкой в обмене с данным устройством. При этом в логе должны появляться сообщения как указано выше - необходимо разбираться с качеством линии связи, работой устройства или что-то не так настроенов каналах ТМ в Вашем проекте.
Сообщения / Posts 17100 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2