Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » TRACE MODE в OEM-контроллерах / TRACE MODE inside OEM controllers » Lagoon и RS-485

   
Автор / Author Тема / Topic: Lagoon и RS-485
Tark
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 78


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Tark           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В моей версии (1.07) нельзя переключить COM1 на обмен по 485. Исправлена ли эта ошибка?
Сообщения / Posts 7 | Из / From: Ru  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
На данный момент новый релиз Trace Mode Lagoon проходит тестирование. О результатах мы сообщим Вам позже.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Tark
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 78


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Tark           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А когда появится новый релиз?
И можно ли какам-нибудь другим способом подключить несколько Лагун к одному компьютеру?

Сообщения / Posts 7 | Из / From: Ru  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Точной даты выпуска ТМ Lagoon - пока назвать не могу. Ориентировочно ожидается, что тестирование закончится на
этой неделе.

2) Несколько Лагун к одному компьютеру можно подключить следующим образом:

  • Через мультипортовую плату - к каждому СОМ-порту по Лагуне.
  • Посадить все Лагуны на RS485 через преобразователи I7520, но так как в последнем релизе ТМ Lagoon ситуация со Slave M-Link по RS485 исправлена, то преобразователи могут и не понадобиться.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
ВНИМАНИЕ !
В техническом описании на модуль Lagoon (I7188) сказано, что подключение его СОМ-портов на RS485 требует дополнительной защиты, потому как порты гальванически не развязаны и существует вероятность выхода их из строя (это может быть актуально для систем, где линия RS485 более 3-х метров). Поэтому рекомендуется использовать для развязки модули типа I7510.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Коростелёв А. Н.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 40


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Коростелёв А. Н.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Sorry, прошу уточнения.
Для развязки в случае длинного RS-485 надо использовать именно I-7510?
Или I-7520 тоже подойдет?

Сообщения / Posts 32 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Потемкин В.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 31


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Потемкин В.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Для защиты по RS485 можно также использовать модуль 7520R, но для больших линий связи по RS485 - только повторитель 7510.
Сообщения / Posts 101 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если использовать выходы ЛАГУНЫ RS 232,то можно использовать для относительно коротких линий RS 485 I-7520 (в разных исполнениях).
Если использовать выходы ЛАГУНЫ RS 485, то для выхода на промышленную линию нужен I-7510.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Коростелёв А. Н.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 40


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Коростелёв А. Н.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Что подразумевается под промышленной линией?
Интерфейс между процессором Лагуны и модулями УСО?
Или нечто другое?

Сообщения / Posts 32 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У ЛАГУНЫ выходы RS 485 не имеют гальванической развязки с шиной процессора. Такая ситуация при эксплуатации опасна как с точки зрения живучести контроллера, так и с точки зрения устойчивости связи по этому каналу.
В лабораторных условиях еще можно допустить такие связи под ответственность экспериментатора. В реальных условиях эксплуатации это недопустимо. Необходимы гальванические развязки с усилением, роль которых и выполняет I-7510.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Коростелёв А. Н.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 40


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Коростелёв А. Н.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мне все-таки хотелось бы до конца прояснить ситуацию с RS-485.
Касаемо портов на собственно процессоре Лагуна – все ясно, работаешь по RS-485 – ставь I-7510 на этот порт. Но это не все…

Ситуация: мы имеем, предположим, «гирлянду» модулей УСО, подключенных к Лагуне.

[Lag-3140: RS-485] ---[I-7510]---<20 м>---[I-70xx]---<20 м>---[I-70xx]---<20 м>---[I-70xx]

Нужно ли изолировать модулями I-7510 длинные сегменты RS-485 между модулями УСО?
Подозреваю, что этот вопрос уместнее задать Вашему партнеру по «железу» (то бишь ИКОСу), но тем не менее…


Сообщения / Posts 32 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уважаемый Андрей Николаевич, Вы правильно подозреваете.
И в отношении того, что репитер I-7510 специально предназначен для очистки и усиления сигнала в длинных линиях, и в отношении того, что более полную информацию могут дать Вам поставщики "железа".
По моему мнению, в длинных линиях всегда должны устанавливаться репитеры. А вот каковы критерии их установки, тут, конечно, надо консультироваться у тех, кто работает с аппаратурой.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Tark
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 78


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Tark           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо за информацию.
И все-таки, когда Лагуна сможет работать с RS-485 по COM1?

Сообщения / Posts 7 | Из / From: Ru  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Tark
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 78


Icon 3 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Tark           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
И ещё вопрос из той же серии:
Если я подключаю несколько Лагун по RS-485 и I-7520(со стороны компьютера) к компьютеру, то как настроить Trace Mode для такой ситуации?

Сообщения / Posts 7 | Из / From: Ru  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Потемкин В.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 31


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Потемкин В.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Теоретически:
ШАГ №1
1 узел: NODE_1 (МРВ, M-Link); в закладке "Основные" HOST Mode - \/ M-Link.
2 узел: Lagoon_2; в закладке "Основные" Slave Mode - \/ M-Link. Добавим к примеру модуль i7017, для одного из каналов в бланке "Основные" - \/ доступ.
3 узел: Lagoon_3; в закладке "Основные" Slave Mode - \/ M-Link. Добавим к примеру модуль i7017, для одного из каналов в бланке "Основные" - \/ доступ.

Кроме этого в "Параметрах посл. портов":
- для каждой Лагуны указать: СОМ1-"Связь с конт.",0х200, 57600, 12 прерывание; СОМ2-"Slave M-Link", 0x100, 57600, 13 прерывание.
- для МРВ настроить СОМ-порт, к которому будет подключаться i7520.

ШАГ №2
Для 1 узла сделаем автопостроение (связать с Lagoon_2, Lagoon_3), в его базе появятся каналы:
канал 1 - I, СВЯЗЬ:In M-Link (от узла Lagoon_2);
канал 2 - I, СВЯЗЬ:In M-Link (от узла Lagoon_3);

Практически:
ШАГ №3
- в Лагунах переключателем установить СОМ1 на работу по RS485;
- настроить и подключить к Лагунам на СОМ1 модули i7000;
- соединить Лагуны по СОМ2 и подключить к i7520;
- подключить i7520 к СОМ-порту МРВ.

ШАГ №4
Результат - проверить нет возможности, так как имеем всего одну Лагуну, и пока нет нового релиза.


Сообщения / Posts 101 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Tark
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 78


Icon 11 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Tark           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А нельзя ли повесить 7520 на COM1 Лагуны?
А Com2 оставить для УСО?

Сообщения / Posts 7 | Из / From: Ru  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Потемкин В.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 31


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Потемкин В.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Можно и так (2 вариант): СОМ2 - УСО i7000, СОМ1 - подключение Лагун между собой и к i7520.
Сообщения / Posts 101 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2