Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » TRACE MODE в OEM-контроллерах / TRACE MODE inside OEM controllers » Резервные каналы связи в Ломиконте-ТМ.

   
Автор / Author Тема / Topic: Резервные каналы связи в Ломиконте-ТМ.
Droshnev
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 132


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Droshnev           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вопрос к разработчикам Trace Mode.

Необходимо организовать резервный канал связи
Ломиконта-ТМ с МРВ системы верхнего уровня.
Основной канал планируется организовать через порт Ethernet Ломиконта-ТМ используя оборудование
абонентского уплотнения HDSL 4/8 производства ОАО
"МОРИОН".
Резервный канал планируется организовать через
последовательный порт Ломиконта-ТМ с подключением
к радиомодему.
Переход между основным и резервным каналами свя-
зи должен осуществляться автоматически.
Имеется ли возможность настройки микроМРВ Ломи-
конта-ТМ и МРВ системы верхнего уровня для орга-
низации вышеуказанных режимов работы ?

Дрошнев Вадим.

НПП "АВМ-газ", г. Оренбург

Сообщения / Posts 60 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 3 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Да, реализация такого проекта возможна, но из-за того, что каналы связи физически разные (сеть и RS) - это приведет к удвоению количества каналов для передачи данных в узле контроллера и троированию каналов для приема в узле АРМ (два на прием по сети и RS, один как конечный приемник). Логику переключения по каналам реализуете на FBD.
Есть одно ограничение - радиомодем должен быть настроен на "прозрачный" режим работы, т.е. не иметь команд управления.

2) Что за оборудование абонентского уплотнения? Это устройство работает отдельно или должно управляться операционной системой, тогда - поддерживает ли оно работу под операционной системой MS-DOS (потому как эта система установлена в Ломиконт ТМ)?

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Droshnev
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 132


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Droshnev           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. С логическими каналами приема/передачи понятно, спасибо за консультацию.
Хочу полнее обрисовать то, что мы хотим сделать и по ходу задать вопрсосы.
Система верхнего уровня через Ethernet коммутатор должна подключаться к Ethernet портам Ломиконтов-ТМ, а через СОМ порт к радиомодему и далее к базовой радиостанции. На другой стороне радиоканала будут находиться Ломиконты-ТМ, но каждый со своим радиомодемом и радиостанцией, т.к. территориально они разнесены
Количество Ломиконтов-ТМ пока 3, но возможно расширение до максимум 10.
Возможно ли при пропадании связи по Ethernet каналу с одним из Ломиконтов-ТМ, опрашивать его через радиоканал, в то время как другие попрежнему через Ethernet порт ?
Или при выходе из строя связи со всеми Ломиконтами-ТМ по Ethernet каналам опрашивать каждый из них последовательно, через одну базовую радиостанцию системы верхнего уровня ?
Как при этом режиме работы управлять тангентой(приемом/передачей) радиостанции, на системе верхнего уровня и в Ломиконте-ТМ ? Достаточно будет для этого управлять сигналом RTS СОМ порта(если да, то как, через FBD или драйвер/OPC сервер Ломиконта-ТМ), или будет нужна дополнительная плата или специализированный радиомодем, автоматически определяющий направление передачи ?
Какой режим работы радиостанции при этом требуется полудуплекс или полный дуплекс ?
Есть ли у кого из пользователей Trace Mode опыт подобного его применения ?
2. Оборудование абонентского уплотнения HDSL 4/8 полностью автономно и не требует какого либо программного управления.

С уважением,
Дрошнев Вадим,
г. Оренбург

Сообщения / Posts 60 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 3 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Одновременная работа по двум каналам связи - возможна, ведь Вы просто будете отключать от пересчета или включать на пересчет соответствующие каналы в базе. Поэтому, если вдруг откажет линия связи с одним или несколькими контроллерами по сети Ethernet Вы сможете переключиться для этих узлов на каналы по M-Link (последовательный интерфейс). В то же время другие контроллеры Вы можете продолжать опрашивать по сети Ethernet.
Для ТМ линия радиоканала будет неким подобием интерфейса RS485, где в общем пространстве будут находится несколько узлов с сетевыми номерами. Протокол M-Link - полудуплексный, поэтому нам все равно какой будет радиомодем в этом плане - связь с узлами будет осуществляться в полудуплексном режиме. Управлять радиомодемом из ТМ не возможно, поэтому, как я говорил ранее, радиомодем должен быть не адресуемым и настроен на "прозрачный" режим (без управления - с автоматическим управлением потоками).

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2