Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » TRACE MODE в OEM-контроллерах / TRACE MODE inside OEM controllers » about adam5510/HCG

   
Автор / Author Тема / Topic: about adam5510/HCG
leeman
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 770


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for leeman           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1.how to avoid any cell phone to access adam5510/HCG, can we set some limitation to allow the cell phones which have the right to access adam5510/HCG?

2.we can not require more than one channel by enter SMS which include comma like the following
GET channel1's name,channel2's name

3.we can not require the attribute of channe by enter SMS like the following
GET channel1's name.attribute

4.can TRACE MODE support the COM3 port of ADAM5510HC/HCG?

5.can ADAM5510HCG send some information to cell phone when the value of channel exceed the High limitation

Сообщения / Posts 11 | Из / From: China  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Bob
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 137


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Bob           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Где взять подробные характеристики Микро МРВ для ADAM 5510/HCG? В частности, есть ли обмен со Slave устройствами по MODBUS или только протокол типа ADAM-4000.
Сообщения / Posts 28 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Now you can't do it. But, cell phone user must known channels names before sending SMS to controller.

2) You have to use the following command format:
GET <Chan1.Attr> … <ChanN.Attr>
with space delimiters.

3) All standard names for the attributes you can find in our help system filein section "Appendices"-"Channel Attributes". It must be noted, that attributes name is key-sensitive value!

4) It must support.

5) No.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Все характеристики есть в нашей справочной системе в разделе "Приложения"-"Отличия серверов".
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2