Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » TRACE MODE в OEM-контроллерах / TRACE MODE inside OEM controllers » ADAM-5000/TCP - СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!!!!!!

   
Автор / Author Тема / Topic: ADAM-5000/TCP - СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!!!!!!
KOSMONAFFT
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1017


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KOSMONAFFT           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!!!!!!
Подскажите, пожалуйста, одну вещь.
Имеется контроллер ADAM-5000/TCP (с модулями: 1 слот – модуль 5018; 2 слот – 5024; 3 слот – релейный модуль 5068; 4 слот – модуль 5013, 5 слот – модуль 5050) и компьютер, на котором установлена базовая версия TRACE MODE 5.12 (или 5.14) а также драйвер TCPConfigurator. У меня вопрос такой: каким образом можно “состыковать” Тrace Мode с этим контроллером, то есть, чтобы я мог наблюдать значения температуры в графической части Трейс Моуда с термометра сопротивления, подключенного к модулю сопряжения с термометрами сопротивления 5013 или отправлять сигналы на выходные каналы модулей выходных сигналов (аналоговых, дискретных и релейных) ????????????????????????
Какие хитрости нужно проделать в редакторе базы каналов и ВООБЩЕ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ для осуществления этой цели (я имею ввиду про термосопротивление и про модули вывода в частности (и другие модули))?????????????????????????? И ПОЖАЛУЙСТА ПОПОДРОБНЕЕ!!!!
Заранее благодарен!

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если эта "железка" действительно работает по ModBus TCP, то в проектев РКБ Вам надо создать узел МРВ (можно любой из раздела Без автопостроения или Большой) и в нем создавать каналы подтипа MODBUS. Дополнение к подтипу каналов будет зависеть от того, какие функции протокола ModBus поддерживает данный контроллер. У вес каналов необходимо будет выставить настроку каналов TYPE=TCP, а в директории проекта создать конфигурационный файл ip_config - об этом более подробно смотрите в справочной системе в разделе "Обмен по протоколу MODBUS TCP/IP".
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KOSMONAFFT
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1017


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KOSMONAFFT           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В принципе идея понятна. Вот только непонятно - файл ip_modbus (который без расширения) в какую директорию надо закидывать и каким ставить <id> (номер устройства)???
IP-адрес контроллера:192.168.0.100 - это вообще допустимо для данного случая? А то я слышал, что нуль в какой-то позиции недопустим.
Также меня интересует как правильно расставляются номера слотов (ADDR) и номера каналов (CH), которые расположены в слоте (точнее в модуле). И еще: что означают эти фишки, типа Rout Word(3) и т.д. и какие фишки относительно модулей надо расставлять?
Я надеюсь там дополнительно не нужен драйвер от самого адама?

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Файл конфигурации ModBus необходимо разместить в папке самого проекта - это директория с таким же названием как и проект и его файл с расширением CTM.
2) <id> - Вы ставите по своему усмотрению, это некий виртуальный id, который Вы привязываете к реальному IP устройства. Далее этот id будет задаваться в настроках ADDR каналов MODBUS.
3) "фишки", типа Rout Word(3) и прочее - это номера функций протокола ModBus. В данном случае "Rout Word(3)" - это функция №3 чтение слова из выходных регистров. Дело в том, что в ModBus протоколе каждая функция может считывать или записывать определенный набор регистров в контроллере и только устройство определяет какие функции протокола ModBus оно поддерживает и какие данные можно в него записать или прочитать той или иной функцией. Поэтому - Вам необходимо посмотреть в описании на данный контроллер как правильно адресоваться к модулям УСО этого устройства через функции протокола ModBus.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Andrey-XXX
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2740


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Andrey-XXX           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуй KOSMONAFFT!!! У меня таже проблема, что у тебя. ЕСли у тебя что-либо получилось с Adam-5000 ТСР и Трейс Моуд, то прошу помоги и мне!
Умоляю!!!!!

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ответ дан в другом топике автора Andrey-XXX.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2