Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Общие вопросы / Common questions » Ошибка 40 COM порта

   
Автор / Author Тема / Topic: Ошибка 40 COM порта
Саша
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 925


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Саша           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте!

Работаю в версии 5.12. При запуске проекта в микроМРВ появляется ошибка -40 (ошибка
последовательных портов). В файле протокола профайлера по последовательным портам формируется следующая запись:

RS:init string is COM1: baud=19200 parity=N data=8 stop=1
RS:create COM Handler error = <5 5>
RS:COM 1 init error

Запущенных приложений, использующих этот же порт, нет. В чем еще может быть причина?
Где в документации ТМ можно найти информацию по ошибке 'create COM Handler error = <5 5>' ?

Сообщения / Posts 54 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Посмотрите в списке оборудования Вашего ПК в ОС Windows такой СОМ-порт дейтсивтельно есть? Может он отсутствует или по нему какие-либо проблемы?
Сообщение об ошибке 'create COM Handler error' -это системная ошибка самой ОС, дело в том, что ТМ использует штатное API ОС Windows для работы с портами. Судя по тексту ошибки - не удается создать указатель на данный СОМ-порт.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А не могли бы Вы пояснить какие именно штатные API-функции используются в ТМ для работы с COM-портом?
Дело в том, что мы исследовали работу разных программ с COM-портами при помощи API-монитор и не смогли распознать функции используемые ТМ. Остальные обычно работают с СОМ-портом как с файлом, а как у Вас? Может как-то интереснее и лучше?

Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Обычные функции - CreateFile, WriteFile, ReadFile.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   