Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Общие вопросы / Common questions » Настройка COM-port

   
Автор / Author Тема / Topic: Настройка COM-port
Гришечко А.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2228


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Гришечко А.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте. Есть проект опроса модулей ADAM-4017 по протоколу ADAM-4000. Проблема заключается в необходимости задержки начала передачи запроса после включения передатчика сигналом RTS и организации некоторой задержки выключения передатчика после окончания передачи. Установка таймаутов "Вкл. передатчика" и "Таймаут ожидания ответа" не привели к желаемому результату. Мне сказали, что в ранних релизах (у нас 5.08) некоторые таймауты были перепутаны, правда ли это? Идеальным вариантом является добавление в начало и конец посылки дополнительных байт (0xFF). Есть ли возможность поправить протокол? Как влияют на установки com порта в редакторе базы каналов, стандартные настройки windows com порта (в частности управление передачей)?
Сообщения / Posts 10 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Путаницы в функциях таймаутов не было. В последних релизах были проведены некоторые модификации таймаута "Вкл.передатчика" для МикроМРВ.
Для задержки передачи после сигнала RTS используется таймаут "Вкл.передатчика".
Задержать выключение передатчика после передачи нельзя.
Но в последних релизах указанный дополнительный байт передается автоматически.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Гришечко А.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2228


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Гришечко А.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А есть ли возможность для нашего конкретного случая изменить драйвер ADAM-4000 для установки посылки типа:
1. Начало посылки: 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x23 (0x23 - байт начала);
2. Конец посылки: 0x0D 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF (0x0D - байт конца)

Сообщения / Posts 10 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2