Форум TRACE MODE: техническая поддержка   New Poll  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor » Adam5080

   
Автор / Author Тема / Topic: Adam5080
KADACH
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1416


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KADACH           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день.
При использовании модуля ADAM-5080 (в контроллере ADAM-5000е),работающего в режиме определения частоты входного сигнала значение канала Frq/Counter подтипа DCS завышено не в 100 раз, как сказано в helpe, а в несколько сотен раз. При чем при изменении частоты коэффициент изменяется.
Сам котроллер измеряет действительную частоту.

Сообщения / Posts 26 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уточните, пожалуйста, выполнено ли требование нашей документации "Модуль ADAM-5080 должен быть настроен на выдачу данных в десятичном формате."?
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KADACH
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1416


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KADACH           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да, модуль настроен на данные в десятичном формате (режим DEC). Удается получить корректные входные значения канала только если в РПД каналу задавать формат HEX, но при обработке значения в канале все ужасно.
Сообщения / Posts 26 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Отключите в проекте все остальные каналы обмена с внешними УСО.
Запустите, пожалуйста, проект под профайлером (сервер запустите с командной строки с ключом /DEBUG=200). Профайлер будет вести протокол обмена данными с модулем 5080.
Пришлите на адрес техподдержки Ваш проект и протокол профайлера.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KADACH
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1416


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KADACH           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Отправил, но не знаю насколько правильно.
Адрес техподдержки 'forum@adastra.ru'?

Сообщения / Posts 26 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проект получили. Дальнейшие контакты есть смысл продолжать в рабочем режиме по почте.
Адрес службы техподдержки hotline@adastra.ru.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

  New Poll   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2