Форум TRACE MODE: техническая поддержка   New Poll  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor » USB/RS232

   
Автор / Author Тема / Topic: USB/RS232
Doloy
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 826


Icon 11 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Doloy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте!
Проблема в следующем:
отсутствует СОМ-порт (ну не комплектует Toshiba свои нотебуки!!!); в связи с этим приходится использовать USB Converter (USC1000); как в этом случае указывать параметры "базовый адрес" и "прерывание" и возможна ли подобная схема связи?

Сообщения / Posts 53 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Под MS Windows ТМ работает с СОМ-портами через функции ОС, поэтому - если сама ОС работает с портами корректно (т.е. - драйвер переходника действительно поддерживает стандартные функции операционной системы), то работать Вы можете с этим портом как с обычным аппаратным СОМ-портом. При этом настройки базового адреса и прерывания для ТМ не критичны (как и в случае с аппаратными СОМ-портами в системе), главное - чтобы они были не нулевыми, а само значение роли не играет, потому как разбором адреса и прерывания занимается сама ОС, а не ТМ. [Улыбка / Smile]
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

  New Poll   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2