Форум TRACE MODE: техническая поддержка   New Poll  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor » Обмен по сети между контроллерами

   
Автор / Author Тема / Topic: Обмен по сети между контроллерами
Balinov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 129


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Balinov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Поставлена задача пересылки значений канала между контролерами.

Создал узел контроллера tkm1, в нем канал типа out net, привял к in на канал in null в другом.
Обмена нет. Почему???

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проверьте флаги Мастера и Слейва сети для обоих узлов.
Если это не поможет - запустите под профайлером Микро МРВ и посмотрите логи.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Balinov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 129


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Balinov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проект заработал.
Повторить на других проектах не удалось.
Посмотрите проект (связь не работает) - отослал на мыло.

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мы проверили Ваш проект.
Проблема в загруженности сети и сетевых ресурсах, выделяемых в контроллере.
Поставьте контроллеру tkm2 флажок "Интенсивный прием" или увеличьте число NCB на прием в его командной строке запуска.
Контроллер tkm2 находится в режиме постоянного прослушивания сетевого трафика NetBIOS. Это особенность NetBIOS.
В данном конкретном случае в сети присутствуют и автопосылки от tkm1. И хотя они tkm2 не нужны, он их принимает и проверяет на "полезность". На это расходуются общие ресурсы, выделенные на прием. Для приема OUT_Net ресурсов не хватает.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

  New Poll   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2