Форум TRACE MODE: техническая поддержка   New Poll  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor » отметка времени для посылок с контроллера

   
Автор / Author Тема / Topic: отметка времени для посылок с контроллера
Konstantin
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 833


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Konstantin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Предполжим имеется контроллер, осуществляющий сетевые рассылки, для их получения на операторской станции каналами In AutoNet.
Вопрос следующий: какая отметка времени будет у принимающего канала на операторской станции при изменении контролируемого параметра - время изменения реального значения этого канала(т.е. время, когда этот канал был просчитан) или, скажем, время последнего изменения(на данном цикле пересчета) входного значения канала.
Дело в том, что требуется фиксировать на верхнем уровне время срабатывания(перехода в 1) дискретного сигнала. Причем точность фиксации времени его срабатывания значительно превышает минимальную длительность цикла пересчета, при которой база верхнего уровня сможет более ли менее "ворочаться". Сигнал этот инертный, т.е. срабатывает редко и надолго, и второй вариант практически решил бы проблему.
Провести же эксперимент для проверки, к сожалению, сейчас нет возможности.

Сообщения / Posts 44 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
По Автопосылке уходит время источника, но в момент отправки пакета, а не в момент изменения значения канала.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Konstantin
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 833


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Konstantin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Т.е., если я все правильно понял, на верхнем уровне я получаю изменение параметра с отметкой времени посылки с контроллера.
Хорошо, а если в принимающем канале верхнего уровня есть какая-нибудь обработка(например, встроенная логическая, с помощью масок инверсии, предустановки и несовместности или FBD-программа в процедуре трансляции), и реальное значение, после пересчета канала не будет совпадать со входным, поступившим с контроллера? Остается ли утверждение в силе?

Сообщения / Posts 44 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Konstantin
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 833


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Konstantin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Хотелось бы все-таки получить ответ на заданный вопрос...
Сообщения / Posts 44 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Не совсем понятен Ваш вопрос, ведь если в канале есть первичная обработка значения, то так или иначе Реальное значение не будет совпадать с Входным, однако это не влияет на Время изменения значения канала, ведь оно выставляется по автопосылке.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

  New Poll   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2