Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Периоды опроса F1, F2, F3, F4 и достоверность

   
Автор / Author Тема / Topic: Периоды опроса F1, F2, F3, F4 и достоверность
Wendigo
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4518


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Wendigo           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Необходимо выполнять опрос каналов каждые 5 циклов
1 канал 0 - 5 - 10
2 канал 1 - 6 - 11
и т.д.

выставляю каналам соответствующие периоды опроса: Calc, F1, F2, F3, F4, 5 циклов
В результате - опрашиваются только каналы с периодом CALC.
Каналы, которые не были опрошены имеют значение 0 и у них НЕ выставлен флаг аппаратной недостоверности (т.е. с точки зрения Трейсмод они достоверны)

В меню "просморт компонентов" четко видно, как каждые ~2.5с атрибут Exec каналов c CALC обновляется, а у каналов с F1, F2 и т.д нет

Такое ощущение, что периоды с отставанием на n тактов не работают. Как заставить их работать?

Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
"Для каналов, имеющих тип периода F1, …, F4, условие пересчета можно записать следующим образом:
(<Индекс пересчета>%5 = I) & (<Индекс пересчета>%FRQ = 0)
где
I – задержка в циклах (1, 2, 3 или 4);
FRQ – период."

Согласно этому описанию задание FRQ кратным 5 приведет к тому, что такой канал пересчитываться не будет.

Для Вашей задачи надо для каналов с опросами F1, F2, F3, F4 поставить "Период =1".

Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Wendigo
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4518


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Wendigo           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
мм.. ну тогда все понятно, спасибо.
весьма неочевидная формула, кстати

Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2