Здравствуйте!

Необходимо опросить Меркурий230 через моксу 5430I, также к моксе подсоединены БВР.М и БКТ.М (они работают по Modbus RTU).

1. Ролик подключения меркурия смотрел. Как провести связь через моксу, а не через обычный ком-порт?

2. Как связаться с БВР и БКТ через моксу, при этом чтоб работало по MODBUS RTU? Так как, видимо, мокса работает на Modbus TCP.

Заранее спасибо.

Сообщения / Posts 70 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Судя по описанию, MOXA 5430I должен по Ethernet эмулировать 4 COM-порта. Поэтому обращение через этот конвертор должно осуществляться так же, как и через обычные COM-порты, в том числе и по Modbus RTU, и для обмена с электросчетчиками.
Совмещать на одном COM-порте обмен по разным протоколам проблематично. Но по разным COM-портам одного преобразователя Moxa 5430I - возможно.
Надо учитывать, что обмен со счетчиком Меркурий 230 по RS 485 в бесплатной версии Trace Mode 6 возможен только по отдельному драйверу (см. электронную справочную систему).
"Универсальный механизма обмена со счетчиками" в формате бесплатной версии Trace Mode 6 не поддерживается.

Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
FiXiZ
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5069


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for FiXiZ           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
С моксой разобрался. Есть вопрос по меркурию. Сделал все как по ролику. Версия ТМ 6.07.7 проф. Вот лог из портмона:

40 10:58:52 rtc.exe IRP_MJ_WRITE Npdrv6 SUCCESS Length 11: 05 01 01 01 01 01 01 01 01 48 D1
41 10:58:52 rtc.exe IRP_MJ_READ Npdrv6 SUCCESS Length 4: 05 00 02 E0

42 10:58:52 rtc.exe IRP_MJ_WRITE Npdrv6 SUCCESS Length 5: 05 04 00 63 01
43 10:58:52 rtc.exe IRP_MJ_READ Npdrv6 SUCCESS Length 1: 05
44 10:58:52 rtc.exe IRP_MJ_READ Npdrv6 TIMEOUT Length 3: 01 C3 20

47 10:58:52 rtc.exe IRP_MJ_WRITE Npdrv6 SUCCESS Length 6: 05 05 50 00 2C E9
48 10:58:52 rtc.exe IRP_MJ_READ Npdrv6 SUCCESS Length 1: 05
49 10:58:52 rtc.exe IRP_MJ_READ Npdrv6 TIMEOUT Length 3: 01 C3 20

52 10:58:52 rtc.exe IRP_MJ_WRITE Npdrv6 SUCCESS Length 6: 05 05 50 01 ED 29
53 10:58:52 rtc.exe IRP_MJ_READ Npdrv6 SUCCESS Length 1: 05
54 10:58:52 rtc.exe IRP_MJ_READ Npdrv6 TIMEOUT Length 3: 01 C3 20

57 10:58:53 rtc.exe IRP_MJ_WRITE Npdrv6 SUCCESS Length 6: 05 05 50 02 AD 28
58 10:58:53 rtc.exe IRP_MJ_READ Npdrv6 SUCCESS Length 1: 05
59 10:58:53 rtc.exe IRP_MJ_READ Npdrv6 TIMEOUT Length 3: 01 C3 20

62 10:58:53 rtc.exe IRP_MJ_WRITE Npdrv6 SUCCESS Length 6: 05 05 50 03 6C E8
63 10:58:53 rtc.exe IRP_MJ_READ Npdrv6 SUCCESS Length 1: 05
64 10:58:53 rtc.exe IRP_MJ_READ Npdrv6 TIMEOUT Length 3: 01 C3 20

Последние 4 запроса всегда одни и те же и ответы всегда одинаковы от прибора, причем без разницы какой я ставлю параметр в канал CALL. Меркурий 230 AR-01 R. В итоге на экране всегда 0. Прибор исправен и заводской программой опрашивается. В чем может быть затык?

Сообщения / Posts 70 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Электросчетчик отвечает кодом ошибки.
Вы уверены, что с помощью утилиты можно считать эти параметры?
Пришлите перехват Portmona работы утилиты на Hotline3@adastra.ru.

Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
FiXiZ
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5069


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for FiXiZ           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
отправил
Сообщения / Posts 70 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проверьте работу со счетчиком без NPort5430I.
Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
FiXiZ
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5069


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for FiXiZ           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
уже проверял, результат тот же
Сообщения / Posts 70 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Отправьте Ваш проект на hotline3@adastra.ru.
При работе утилиты у COM-порта включен режим DTR,RTS. Попробуйте запустить проект, настроив параметр "Управление передачей" COM-порта аналогичным образом.

Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
FiXiZ
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5069


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for FiXiZ           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Выставление режима DTR, RTS=on проблемы не решило. Высылаю проект в 6.07.07 проф.
Сообщения / Posts 70 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Перехват был сделан при работаете со счетчиком через MOXA 5430I, который, вероятно, влияет на обмен.
Подключите счетчик к собственному COM-порту компьютера.
В проекте привяжите к каналу CGR.main только один канал CGR с CGR.86=0x11. Запустите проект и перехватите обмен с помощью Portmon.
Затем перехватите запросы конфигуратора «Меркурий» при чтении мгновенных значений.
Перехват Portmon отправьте на hotline3@adastra.ru.

Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
FiXiZ
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5069


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for FiXiZ           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
отправил
Сообщения / Posts 70 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Считывание напряжений и частоты происходит корректно. При запуске проекта, Trace Mode, прежде чем посылать команды на запросы от каналов CGR, запрашивает группу параметров, что в Вашем случае привело к задержке появления данных по напряжению.
Поскольку в Вашем счетчике нет тарификатора, то используйте ключ TRFG для установки одного используемого тарифа (иначе происходит опрос по нескольким тарифам).

На команду запроса времени счетчика приходит сообщение об ошибке. При этом запрос отправляется верный.
Попробуйте считать конфигуратором время счетчика. Если удастся, то перехват, сделанный с помощью Portmon, вышлите нам.

Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
FiXiZ
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5069


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for FiXiZ           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если запросы возвращаются корректные и каналы настроены правильно, то почему в проекте выводятся всегда нули какой бы параметр я не указал? У вас значения выводятся? Конфигуратором время не считывается, выкидывает ошибку. логи высылаю.
Сообщения / Posts 70 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
FiXiZ
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5069


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for FiXiZ           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
То есть параметр1 в UniversalPLC_type1_1 всегда должен быть равен 0? Но там же задается адрес прибора и в ролике это оговаривается. Мне нужно повесить 2 меркурия на одну линию, получается нельзя?
Сообщения / Posts 70 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Прошу прощения, ошибся. В параметре I1 задается адрес прибора.
Можно подключить несколько счетчиков.

Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2