Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Моха CP-134u не работает

   
Автор / Author Тема / Topic: Моха CP-134u не работает
alex_kh1
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3981


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for alex_kh1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
Столкнулись с проблемой.
На стенде отлаживали через USB-RS485. На обьекте же стоит мультипортовка Моха CP-134u.
Оказалось что(пока что АДАМ4055 по Мобас-у) единственный контроллер работает, при подключении же более одного драйвера идут ошибки обмена с контроллерами. err symbol 9.
На USB-RS485 все по прежнему работает.
Подскажите что делать.
Рантайм куплен, только еще не регистрировался, не понятно пока то ли программу регистрировать, то ли в форуме какая-то регистрация на закрытые ветки.
с ув. Алексей

Сообщения / Posts 49 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
МРВ надо регистрировать на сайте.
После регистрации сообщите по адресу техподдержки регистрационный номер и свой логин в форуме. Ваши права в форуме будут расширены.

Ошибка 9 означает, что превышен таймаут при ожидании ответа.
Если с одиночным контроллером связь устойчива, значит, при большем количестве контроллеров возникает какой-то конфликт на шине RS-485.

Надо посмотреть правильность настроек управления прием-передатчиком RS-485 порта Моха CP-134u.

Надо перехватить трафик COM-порта с помощью любого перехватчика, например, PortMon. И посмотреть состав транзакций на соответствие протоколу Modbus.

Сообщения / Posts 17116 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
alex_kh1
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3981


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for alex_kh1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Кроме настроек FiFo в Моха CP-134u изменять нечего.
Его я и отключал и менял величину, без эффекта.
И честно говоря не понимаю как может на Модбас влиять вид аппаратной реализации RS-485.
Мультипортовка ведь пересылает между скадой и контроллером пакеты, никак не влияя на их содержимое?
И какова цель просмотра обмена, если мне ничего не изменить ни в Скаде ни в настройках мультипортовки?

Сообщения / Posts 49 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если конвертор RS-485 имеет требования по согласованию и характеристикам линии и по управлению приемопередатчиком, а эти требования не выполнены, то в линии может не соблюдать дисциплина обмена и требования к уровняю сигнала и уровню помех.
В результате передаваемая и принимая информация может искажаться.

Цель просмотра - понять, что происходит, какая информация уходит в линию и какая - возвращается. По этому протоколу можно сделать предположения о причинах искажений.
В любом случае, алгоритм обмена со стороны Trace Mode 6 инвариантен к физической среде последовательного канала связи, по которой ходит Modbus RTU.

Сообщения / Posts 17116 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
alex_kh1
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3981


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for alex_kh1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Хорошо.
Биты четности и т.п. все настроено идентично варианту с работающим RS-485 конвертером. Регулировка параметров FIFO ничего не меняет. Никаких других настроек управления примопередатчиком в мультипортовке, да и во всех виденных мной мультипортовках просто нет.
Снять лог я конечно, могу, только я не являюсь специалистом по модбасу соответсвенно затрачу массу времени что бы разобратся в логе. Или же я могу выложить протокол и вы определите в чем проблема?

Сообщения / Posts 49 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В Trace Mode кроме упомянутых Вами настроек есть только еще возможность выбрать режим управления прием-передатчиком, который должен соответствовать требованиям со стороны CP-134u, и введение задержки между транзакциями (параметр RS-передача).
Хотя введение такой задержки противоречит стандарту Modbus, некоторые Modbus-устройства этого требуют.
Других возможностей адаптировать Trace Mode 6 к аппаратуре нет.

В отсутствие информации пытаться анализировать ситуацию на предмет поиска причин появления ошибок не продуктивно.
Протокол перехвата трафика COM-порта может дать дополнительную информацию. Протокол Modbus открыт и его легко скачать из интернета.
Если Вы не справитесь с расшифровокй протокола перехвата, пришлите нам свой проект и протокол. Мы попробуем проанализировать.

Сообщения / Posts 17116 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
alex_kh1
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3981


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for alex_kh1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
С протоколом пока вопрос решаю, оборудование в другом городе уже стоит поэтому не быстро.

"После регистрации сообщите по адресу техподдержки регистрационный номер и свой логин в форуме."- зарегистрировал продукт, где взять адрес техподдержки на который отписаться, на сайте не нашел?

Сообщения / Posts 49 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
hotline@adastra.ru
Сообщения / Posts 17116 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
alex_kh1
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3981


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for alex_kh1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
параметр RS-передача помог, спасибо.
Сообщения / Posts 49 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2