VT
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5802


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VT           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уважаемая техподдержка.
Как возможно реализовать обмен по Modbus TCP с несколькими устройствами, имеющие один и тот же IP адрес, но разделенные по портам?
Возможно ли редактировать файл ip_modBus вручную согласно синтаксису, описанному в справочной системе?
<число_DEC> PORT
<id> <IP_address_1>
<id> TCP2=<IP_address_2>
Если да, то непонятно какой писать <id>?

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В этой ситуации все номера устройств, имеющих разные порты, должны быть разными.
Не надо редактировать файл ip_modbus вручную.

Надо у "Источников/Приемников" для каждого устройства кроме IP-адреса задать и порт
<IP-адрес>:<порт>

Например,
192.168.12.14:506

Сообщения / Posts 17115 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VT
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5802


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VT           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Правильно ли я понимаю, что если я задаю в "Источники/Приемники" например вот так
192.168.12.14:506
192.168.12.14:516
192.168.12.14:526
то должно всё работать
и в файле ip_modbus будет так:
506 Port
516 Port
526 Port
1 192.168.12.14

И поэтому списку можно понять последовательность, по которой опрашиваются устройства?

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Порт 506 должен быть задан для устройства с номером i1, порт 516 - для устройства с номером i2, порт 526 - для устройства с номером i3.

Номер устройства задается в поле "Адрес" "Источника/Приемника".

В этом случае в файле ip-modbus будет

;502 Port
506 Port
i1 192.168.12.14
516 Port
i2 192.168.12.14
526 Port
i3 192.168.12.14

Последовательность опроса устройств задается не файлом ip-modbus, а последовательностью соответствующих каналов в узле и их периодами обработки.

Сообщения / Posts 17115 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VT
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5802


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VT           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо, теперь эта часть ясна.
Осталось понять как подключить 500 устройств)
Максимум номеров устройств с одинаковым ip но разными портами 0xff?

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Почему все 500 устройств на одном IP-адресе?
Сообщения / Posts 17115 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VT
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5802


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VT           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Эти все modbus tcp slave устройства генерируются в одном симуляторе, на одном компе.
В реальных условиях на объекте будет 1 ip на 1 контроллер с modbus tcp, так что ограничение в 255 портов, думаю, не сыграет роли
А сейчас просто завели на 2 ip и по 250 портов.
Всё заработало.

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2