sorochinskii
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6055


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sorochinskii           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!
Я сделал проект по видеоролику "Подключение контроллеров к SCADA TRACE MODE по протоколу Modbus". Один в один.
Далее пробую либо подключать к другому порту компьютера, на котором запускаю проект и читать регистры эмулятора модбас слэйв, либо к другому компьютеру (но уже через преобразователь usb<->rs-232). Результат - никакого обмена.
Вот лог PortMon.
Сначала запуск RTM
0 0.00063456 rtc.exe IRP_MJ_CREATE Nmserial0 SUCCESS Options: Open
1 0.00000157 rtc.exe IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE Nmserial0 SUCCESS
2 0.00000056 rtc.exe IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL Nmserial0 SUCCESS
3 0.00000051 rtc.exe IOCTL_SERIAL_GET_CHARS Nmserial0 SUCCESS
4 0.00000043 rtc.exe IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW Nmserial0 SUCCESS
5 0.00000311 rtc.exe IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE Nmserial0 SUCCESS InSize: 16392 OutSize: 8192
6 0.00000043 rtc.exe IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE Nmserial0 SUCCESS
7 0.00000043 rtc.exe IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL Nmserial0 SUCCESS
8 0.00000040 rtc.exe IOCTL_SERIAL_GET_CHARS Nmserial0 SUCCESS
9 0.00000040 rtc.exe IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW Nmserial0 SUCCESS
10 0.00000532 rtc.exe IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE Nmserial0 SUCCESS Rate: 9600
11 0.00000257 rtc.exe IOCTL_SERIAL_CLR_RTS Nmserial0 SUCCESS
12 0.00000259 rtc.exe IOCTL_SERIAL_CLR_DTR Nmserial0 SUCCESS
13 0.00000150 rtc.exe IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL Nmserial0 SUCCESS StopBits: 1 Parity: NONE WordLength: 8
14 0.00000058 rtc.exe IOCTL_SERIAL_SET_CHAR Nmserial0 SUCCESS EOF:1a ERR:0 BRK:0 EVT:0 XON:11 XOFF:13
15 0.00000407 rtc.exe IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW Nmserial0 SUCCESS Shake:0 Replace:0 XonLimit:2048 XoffLimit:512
16 0.00000040 rtc.exe IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK Nmserial0 SUCCESS
17 0.00000049 rtc.exe IOCTL_SERIAL_GET_TIMEOUTS Nmserial0 SUCCESS
18 0.00000042 rtc.exe IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS Nmserial0 SUCCESS RI:50 RM:1 RC:300 WM:20 WC:1000

Далее после запуска проекта идут такие строчки, не останавливаясь
19 0.00000555 rtc.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Nmserial0 SUCCESS Purge: TXCLEAR RXCLEAR
20 0.00000555 rtc.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Nmserial0 SUCCESS Purge: TXCLEAR RXCLEAR
......

Подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
Версия TM 6.08, Профайлер 6.08. Windows XP SP3.
COM-порты на плате расширения PCI (драйвер ASIX Electronics Corporation). При использовании других утилит для обмена через последовательный интерфейс (с порта на порт) обмен идет.

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Нет каналов для обмена по ModBus или они сконфигурированы не на этот СОМ порт
Сообщения / Posts 814 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В узле нет каналов, настроенных на запросы по Modbus именно через этот COM-порт.
Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sorochinskii
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6055


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sorochinskii           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Порты
 -

Конфигурация порта
 -

Конфигурация источника modbus
 -

Конфигурация канала
 -

Я не понимаю, что неправильно)

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Какого типа канал Rin_Word(4)#1 - Input или Output? Должен быть Input.
Задайте в файле TMcom_<ordinal>.cnf ключ
DEBUGON=200
и посмотрите в профтоколе профайлера записи по работе с COM-портом.

Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sorochinskii
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6055


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sorochinskii           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Типа канала - Input.
Протокол ниже
(12:4:22) INF_LOAD:Starting... MB_test3_0
(12:4:22) INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
(12:4:22) INF_RTM:Base TRACE MODE 6 Profiler T-Factory RTM+ ver. 6.08.0
(12:4:22) ._.:RTM
(12:4:22) INF_LOAD:max channel = 65535
(12:4:22) INF_LOAD:Load Channels = 3
(12:4:22) INF_LOAD:Templates=1 (math=0 sql=0 scr=1 doc=0 pnl=0)
(12:4:22) INF_LOAD:Objects = 3
(12:4:22) INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms
(12:4:22) INF_RS:init string is \\.\COM1: baud=9600 parity=N data=8 stop=1
(12:4:22) WRN_RS:found channels = 0
(12:4:22) INF_LOAD:LoadTime=0.063s CalcPeriod=550ms
(12:4:22) INF_RTM:free_mem=799(814) handle=0 user=0 gui=0 after load
(12:4:22) INF_RTM:DayLight enabled
(12:4:23) INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000 [0]
(12:4:23) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0-src4]
(12:4:23) INF_RTM:start time is 0.016 s
(12:4:23) INF_RTM:free_mem=799 handle=0 user=0 gui=0 after start
(12:4:23) INF_GRAPH:popup=0 scrref=0 trend=0,0 update=1
(12:11:13) INF_RTM:stoping...
(12:11:13) INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0-src0]
(12:11:13) INF_RS:COM1 TRANSACTION=0 ERROR=0 TIME=410.875
(12:11:13) INF_RS: TOTAL_BYTE=0 AVR_RESPONSE=0 MAX_RESPONSE=0
(12:11:13) INF_RTM:stop time is 2.016 s
(12:11:13) INF_RTM:number of calculation = 741
(12:11:13) INF_RTM:END OF WORK

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Из этого протокола:
(12:4:22) INF_RS:init string is \\.\COM1: baud=9600 parity=N data=8 stop=1
(12:4:22) WRN_RS:found channels = 0

Каналы для обмена по этому COM-порту не найдены.

Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sorochinskii
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6055


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sorochinskii           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Создал ещё три источника Modbus с портами 2, 3, 4. Но опять ничего.
Какая может быть причина в том, что каналы не найдены, учитывая, что каналы созданы и настроены?
Может кто-нибудь глянет проект? http://goo.gl/R3wbb (Файл->Скачать)

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Присылайте проект (файл *.prj) на hotline@adastra.ru.
Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sorochinskii
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6055


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sorochinskii           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Отправил.
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проверьте, пожалуйста, в IDE настройку "Файл/Настройки ИС/Сохранить для МРВ/Глубина отслеживания источников". Там должна стоять "1".
Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sorochinskii
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6055


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sorochinskii           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проверил - стояла "3". С "1" и "2" обмен идет. Спасибо!

В справке сказано: "В цепочках вида канал–источник/приемник1–источник/приемник2 можно задать порядковый номер источника/приемника, который будет использован при экспорте узла".
Правильно ли я понимаю, что если источник/приемник2 подключен к источнику/приемнику1, который подключен к каналу и, установив "отслеживание глубины вложенности" в "1", источник/приемник2 игнорируется?

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Правильно.
Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2