Автор / Author Тема / Topic: Резервированное соединение по протоколу МЭК-608705-5-104
user123
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8475


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for user123           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
Есть возможность в Trace Mode создавать резервированное соединение по протоколу iec104. Есть 2 слейва ASDU, COT, IOA одинаковые, отличаются только IP адреса. Как настроить автоматическое переключение ТМ с одного адреса на другой, при потере соединения на каком-то из них? Пробовал разные ключи: AUTO_ON, FAST_ON, PING_ON, результата так и не добился.

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В источнике Link в строке Дополнительно должно быть указано два ip-адреса.
IEC104;IP=XXX.XXX.XXX.XXX;IP2=YYY.YYY.YYY.YYY;

Сначала подключение по первому адресу, если потеря соединения, то по второму.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
user123
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8475


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for user123           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Да я так и делал, но так не работает. В итоге методом перебора возможных вариантов нашел рабочий. Вместо IP=XXX.XXX.XXX.XXX;IP2=YYY.YYY.YYY.YYY; нужно писать TCP=XXX.XXX.XXX.XXX;TCP2=YYY.YYY.YYY.YYY;... Почему так не понятно.
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если работает TCP2=, то у Вас используется TCP.
IP2= работает если UDP.

Справочная система - Обмен с контроллерами и УСО - Обмен по встроенным протоколам - Обмен по встроенным протоколам по сети

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2