Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Вывод данных с Wago 750-852

   
Автор / Author Тема / Topic: Вывод данных с Wago 750-852
Liprikot
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7153


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Liprikot           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Необходимо вывести данные (напряжение,ток,реактив.)с модуля 750-494/000-001,подключенного к контроллеру 750-852, по интернету, посоветуйте какой протокол или драйвер использовать для этого ПЛК
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Можно использовать Modbus TCP (со статическим адресом контроллера).
При этом надо учитывать, что надежность и БЕЗОПАСНОСТЬ реального интерфейса будет определяться качеством используемого интернет-ресурса.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Liprikot
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7153


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Liprikot           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Интернет выделенный, адрес статический,расстояние 800-1000м.С одной стороны на компьютере будет СКАДА,а с другой контроллер WAGO 750-852. Так в итоге открываем вкладку ModBus TCP, не кокой драйвер ПЛК ненужен?
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Драйвер Modbus TCP - встроен в Trace Mode 6.
Дополнительные драйверы не нужны.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Liprikot
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7153


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Liprikot           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Опрос проводить на прямую или через OPC сервер?
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Напрямую.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.