Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Помогите связать ИВИТ с TRACE MODE6

   
Автор / Author Тема / Topic: Помогите связать ИВИТ с TRACE MODE6
vicont4063
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7357


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vicont4063           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброго времени суток, помогите связать трейс мод с Аппаратом ИВИТ. Разрабы ИВит открещиваются от помощи, говорят "Мы ни разу не пользовались программой трейс мод, по этому ничего не подскажем!" У разрабов есть еще аппарат ПАС, я его привязал, чисто случайно).
Ниже фото из программы ИВИТ, которая от разрабов, и скриншот трейс мод.
 -
 -
Что куда связать уже не понимаю, все перепробовал.
Какой бы адрес не ставил, ПАС отображает данные, если менять Канал, то ПАС не показывает, получается вся проблема в Канал'е? Устройства практически одинаковые, ПАС показывает только число (FLOAT) которое передает устройство, а Ивит температуру и влажность, все по протоколу TCP/IP.

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для реализации связи по протоколу Modbus TCP следует из документации Modbus-устройства получить следующие данные:
- IP-ардрес - для каждого конкретного устройства этот адрес в сети должен быть индивидуальным. Для ПАС Вы, видимо, угадали - 10.20.2.54, для ИВИТ надо узнать IP-адрес этого устройства;
- Modbus-адреса переменных, которые Вы хотите считывать с устройства (поле "Канал"). Для ПАС Вы, видимо, поставили правильный адрес, для ИВИТ надо узнавать адреса переменных из документации;
- форматы данных, в которых отображаются/передаются эти переменные;
- Modbus-функции, которые следует использовать при обращении по этим адресам переменных.

По форматам и функциям следует выбирать тип компонента при формировании "Modbus-Источника" (в случае с ПАС Вы выбрали Rin_Float(4)).

Настройка "Адрес" для протокола Modbus TCP (если это не оговорено специально в документации на устройство) имеет только одно ограничение - нельзя задавать "0".

Посмотрите видео-уроки по этой теме на http://www.adastra.ru/products/drivers/modbus/.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
vicont4063
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7357


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vicont4063           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Огромное спасибо за ответ!)
Вы правы! ПАС я угадал, если бы не попал на нужный "Канал" (кстати если адрес стоит 0x0 - то не работет) я бы забил и думал что не правильный модбас выбрал (Rin_Float), но ip знал, так же я знал и ip ИВИТ) И с каналом я просто его подобрал)))
На будущее если его кто не будь будет искать)
ПАС: нужен ip, в параметрах: Адрес 0x01, Канал 0x0.
Ивит влажность: нужный ip, в параметрах: Адрес 0x01, Канал 0x12.
Ивит температура: нужный ip, в параметрах: Адрес 0x01, Канал 0x18.
Я удивлен вашей программой, если проект подниму, буду требовать полную версию, работа прогеров должна быть оправдана! Спасибо!

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.