Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Запись в COM port. Help!!

   
Автор / Author Тема / Topic: Запись в COM port. Help!!
vag20
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7909


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vag20           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброго времени суток, товарищи! Не подскажете, есть ли возможность у TM 6 отправлять что нибудь в ком порт? Например значение переменной или аргумента экрана
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В бесплатной версии Trace Mode 6 это можно попытаться выполнить с помощью механизма "Обмен по произвольному протоколу" (см. документацию).
В профессиональной версии еще можно использовать функции канала CALL.VECTOR (см. документацию).

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sa104
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5825


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sa104           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если именно "что нибудь"? то Modbus RTU прекрасно работает через СОМ порт ПК
Сообщения / Posts 65 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
vag20
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7909


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vag20           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by sa104:
Если именно "что нибудь"? то Modbus RTU прекрасно работает через СОМ порт ПК

Дело вот в чём, мне удалось реализовать через ТМ передачу пакета по протоколу modbus rtu и принять его в эмуляторе slave . Но для контроллера с которым я работаю (cy8ckit-059 psoc 5lp) нет кода для modbus rtu slave.
Однако эта плата замечательно производит обмен данными по uart. И тут встаёт вопрос, каким образом лучше осуществить управление данным контроллером: писать код для slave или ТМ (бесплатная версия) может осуществлять передачу данных по uart? Если может, то как?

P.s заранее благодарен за помощь

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Как было указано выше, "В бесплатной версии Trace Mode 6 это можно попытаться выполнить с помощью механизма "Обмен по произвольному протоколу" (см. документацию)."

Если есть желание, можно воспользоваться собственным драйвером, написанным Вами в соответствии с разделом "Разработка драйверов .../Драйверы t11 и t12/TCOM6. Драйвер t11".
Консультации по написанию драйверов не входят в функции службы техподдержки.
Надеемся на понимание.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2