Автор / Author Тема / Topic: релиз 6.06 и СОМ порты
Вяткин Н В
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1853


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Вяткин Н В           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В релизе 6.06 перестали инициализироваться "удаленные" СОМ порты, работающие на ADAM-4570. В релизе 6.051 они работали, что делать???
Сообщения / Posts 101 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Существуют драйверы удаленных COM-портов, которые неадекватно реагируют на API-команды инициализации.
В релизе 6.05.1 в допустимых вариантах такие ситуации блокировались автоматически и работа с COM-портом продолжалась.
Это могло приводить к неверной реакции на ошибки в случае использования "корректных" драйверов.
Поэтому в релизе 6.06 функция блокирования реакции на ошибки инициализации COM-порта сделана опциональной. Для ее включения надо в файл конфигурирования запуска МРВ ввести ключ
RSDISE=4.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Вяткин Н В
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1853


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Вяткин Н В           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
запутался окончательно в файлах CNF
их оказывается может быть несколько
в какой из них конкретно необходимо вставить этот ключ? имя пожалуйста

Сообщения / Posts 101 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Вяткин Н В
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1853


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Вяткин Н В           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
приведите пожалуйста примеры "корректных" драйверов для удаленных COM-портов.
На какие устройства лучше ориентироваться в дальнейшем. Кроме, конечно, стандартного СОМ1 на самом ПК

Сообщения / Posts 101 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Вяткин Н В
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1853


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Вяткин Н В           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
нашли файл cnf, проверили его работу на ключе run
отрабатывает без проблем
на ключ RSDISE=4 никакой реакции, как порт не открывался так и не открывается

Сообщения / Posts 101 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. Мы не проводили планомерных исследований по удаленным COM-портам в виду отсутствия у нас широкой номенклатуры преобразователей COM/Ethernet.
В свое время у нас был предоставленный пользователем модуль MOXA NPORT Server модели DE-304. Его драйвер полностью соответствовал спецификациям API Windows.

2. Прошу прощения за неточность рекомендации.
Каждый бит HEX-числа, задаваемого в ключе RSDISE, отвечает за свой COM-порт.
Т.о., число 4 отвечает за COM3. Если Вам надо обрабатывать другие COM-порты, надо взвести другие биты этого числа.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Вяткин Н В
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1853


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Вяткин Н В           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Cпасибо проверили, при указании HEX-числа в виде FFFF
всё заработало.
Похоже о мечтах расширения количества СОМ портов у ТМ хотя бы до 128, не говоря уже о нормальных для ОС 256 придеться забыть?
Я это заключение делаю, исходя из структуры HEX-числа, задаваемого в ключе RSDISE. Это так?

Сообщения / Posts 101 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В этом направлении работа пока не планируется.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sergey UralSteel
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1914


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sergey UralSteel           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте!
У меня возникли проблемы с обменом через Adam 4571.
Пробовал создавать файл cnf, но данные так и не идут. Видать что-то не то написал.
Вышлите пожалуйста примерчик файла *.cnf.

COM-порт у меня 4.
название фалов в узле (Тэкон17_6_06_0.*)

Сообщения / Posts 103 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
отправлено
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sergey UralSteel
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1914


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sergey UralSteel           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Получил. Спасибо!
Сообщения / Posts 103 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
shah
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3389


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for shah           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здраствуйте!
Не работает передача через преобразователь USB/RS485 K107USB фирмы SENECA, если его назначить на СОМ1 то все работает. На других СОМах не работает. Пробовали на Висте и ХР.

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Эта проблема связана с драйверами преобразователя, а не с Trace Mode
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
shah
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3389


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for shah           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Другие программы работают нормально. Порт монитор показывает что порт открывается Trace Mode, но передача не осуществляется
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Trace Mode с COM-портами работает через интерфейс АPI. Если драйвер их не поддерживает, то, естественно, нарушается работа с COM-портами.

А также проверьте, меняете ли Вы в проекте номер COM-порта.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2