Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » (EmbeddedRTM в RTM) передача значений границ каналов в АРМ

   
Автор / Author Тема / Topic: (EmbeddedRTM в RTM) передача значений границ каналов в АРМ
Yurik. N.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3294


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurik. N.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день!
Есть два узла (RTM и EmbeddedRTM - на контроллере WinPac) необходимо передать значения границ каналов в АРМ. Для этого в узле RTM создан канал ChGroupReq с аргументами (границы каналов). С параметром = 5 или 6 данные можно получить на экране, но в канал или программу не получается. В EmbeddedRTM создаем канал ChGroupReq с параметром = 3 (должен записывать в удаленный канал) - тишина... Как победить? По возможности пришлите пример на почту пожалуйста.

Сообщения / Posts 35 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пришлите, пожалуйста, Ваш проект (hotline@adastra.ru) с детальным изложением этой задачи - как и какими компонентами проекта Вы ее решаете.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для Вашей задачи больше подходит обмен по ChGroupReq с ПАРАМЕТР=16.

Вам послан пример на базе Вашего проекта.

Введены каналы “Сборник”, “Контроль” и MOVE.
Откорректированы Экран и Графическая панель.
Лишние каналы выключены.

C экрана можно менять границы канала AIn#1. Изменения сразу попадут в контроллер (можно увидеть на Графической панели) и канал “Канал#5” (можно увидеть на экране).

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2