» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Подключение к MOXA mgate

   
Автор / Author Тема / Topic: Подключение к MOXA mgate
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
Есть построенная АСУ ТП. Имеется дизель генератор, подключенный к MOXA mGate. У мохи есть свой ip. Trace Mode по modbusTCP получает с нее данные, в том числе об этом дизель генераторе. В последнее время прекратили получать данные об одной переменной, отвечающей за состояние дизеля. Порт открыт, моха пингуется, другие переменные приходят с нее. Есть вариант, что могло произойти из-за нехватки места на диске, так как было свободно 0 байт? В логах есть такая строка: ERR_TCP:ModBus recieve zero bytes from <айпишник moxa> <имя переменной>
Подскажите что необходимо проверить. До этого работало все нормально, никто ничего не изменял

Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Поудалял некоторые SIAD файлы, место появилось. Поможет?
Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Объем диска и ресурсы памяти не могут повлиять на ситуацию.
Если устройство не отвечает на какой-либо запрос ("recieve zero bytes"), значит, этот запрос не воспринимается Modbus-Slave.
Trace Mode получает по Modbus TCP через MOXA mGate данные от дизель-генератора и от других устройств, которые подключены по Modbus RTU?

Другие данные от дизель-генератора продолжают поступать?
Надо проверить работоспособность RS-485 канала, который подключает дизель-генератор.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Первый вопрос: да, устройства подключены по Modbus RTU

Второй: другие данные поступают.

Убрал SIAD файлы, заработало. Вероятно совпадение. Буду следить что будет при следующем плановом перезапуске генератора через месяц.

Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2