Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » в ГЭ события никак-как передать значение канала

   
Автор / Author Тема / Topic: в ГЭ события никак-как передать значение канала
vyusupov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7171


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vyusupov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
 -
Сообщения / Posts 40 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Такой способ вывода дополнительной информации предусмотрен только для сообщений, генерируемых исполнительным модулем МРВ для ОТ при обработке канала.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Из описания ГЭ "События" (релиз 6.10.2):
"В файле *.CNF могут быть заданы также следующие ключи:
...
EVE_FLOAT_ADDVALUE=ON – добавлять к сообщению значение канала; "

Из описания "Формат строки ОТ":
"Для управления выводом времени предусмотрены следующие ключи в файле *.cnf:
...
Другие ключи:
при наличии следующих ключей для каналов соответствующего типа вместе с сообщением автоматически выводится значение канала:
...
ALR_FLOAT_ADDVALUE=ON – для FLOAT/DOUBLE FLOAT;"

Указывать формат вывода в тексте сообщения словаря не надо.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2