Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте!

На объекте появилась необходимость вести технический учет электроэнергии, тепла, водоснабжения.
Например:
- показания счетчиков на начало месяца
- расход за месяц по каждой группе учета
- расход за сутки по каждой группе учета

Возможно ли это сделать внутренними средствами Trace Mode?

Если да, то отсюда вопросы:

1. Как это можно осуществить? Знаю, что из SIAD можно как то выгружать статистику, но то ли это. Может у вас есть проект небольшой, демонстрирующий хотя бы суть построения схемы учета и выдачи суммарных показаний.
Может это делается в компоненте программа с обращением к переменной даты и последующими вычислениями? Разъясните пожалуйста.

2. Можно ли вести журнал по этим собранным данным?

Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Все указанные функции можно реализовать средствами Trace Mode 6 разными вариантами.
Можно использовать для этого архивирование, последующие выборки из архивов с обработкой и документированием.
Можно в реальном времени накапливать информацию, программно обрабатывать ее и затем записывать в архив для последующего документирования.

В каждой конкретной задаче возможны свои варианты реализации.

Журналом по этим собранным данным может служить архив SIAD и/или документы, формируемые периодически или по выбранным Вами событиям.

У нас нет примера на конкретные задачи.
На сайте есть видео-уроки (например, http://www.adastra.ru/products/overview/database/) по отдельным механизмам, близким к описываемой задаче.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте!

Версия Trace Mode 6.09.

При создании канала класса ROOT в поле "Тип вызова" нет параметра ROOT. Т. е. хочу попробовать выгрузку в архив из документов, как в ссылке, которую вы мне скинули в предыдущем ответе.

Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В релизе 6.09 эти механизмы не функционируют.
Экспорт архивных данных с помощью канала CALL.ROOT отработан с релиза 6.10.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Выяснил, что в 6.10 есть такое. Может у него в 6.09 был аналог, который по другому назывался?

Если нет, то ситуация такая: огромный проект написан на версии 6.09. Просто тупо при открытии этого проекта в 6.10 и продолжении его модернизации уже в новой версии, какие основные проблемы могут возникнуть и много ли гемороя будет при переходе на новую версию.

Предложите ваши варианты продолжения ведения проекта, который был создан в старой версии, но следовать "моде" и использовать актуальное ПО необходимо.

Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Снизу вверх проекты совместимы, за некоторыми исключениями, которые оговорены в новостях по выпуску каждого релиза, размещенных на сайте.

И если уж переходить на актуальное ПО, то следует переходить на текущие релизы.

Надо особое внимание уделить графической базе. Открыть в графическом редакторе все шаблоны экранов и затем сохранить проект и конвертировать его для МРВ.
Не исключено, что некоторые ГЭ придется адаптировать к актуальному релизу.

На всякий случай мы предлагаем сохранить рабочую версию оригинального проекта.
Если возникнут проблемы, можно с ними обратиться в техническую поддержку, приложив старую и новую версии проекта.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А скажите, возможна ли "бесшовная" интеграция прибора учета тепла ВКТ-7 в СКАДУ.

Необходимо получать месячные данные. Да и вообще все показания, накапливаемые встроенным архивом.

Знаю, что там все не просто с этим прибором и модбас там какой-то особенный. Поэтому скажите можно ли получать не только мгновенные показания с прибора, но и архивные. И как это реализовать?

Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У нас нет практики работы с ВКТ-7.
По отзывам пользователей варианты использования штатных средств для считывания архивных данных чрезмерно громоздки.
Учитывая, что имеются бесплатные OPC-DA и OPC-HDA серверы, поддерживающие эти приборы, в проектной практике эти задачи решаются на OPC-интерфейсе.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
OPC имеются в смысле в Trace Mode?

Тогда как выполнить настройку для работы по OPC-HDA. Если у вас есть похожие примеры проектов, было бы неплохо.

Вот здесь http://www.adastra.ru/news/modbus_ascii/
у вас написано, что необходимый драйвер входит в Trace Mode.

Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. OPC-сервер для прибора поставляется изготовителем прибора. Клиентский драйвер OPC для обмена с этим сервером встроен в Trace Mode 6. настройки описаны в справочной документации.

2. По указанной ссылке речь идет о встроенном драйвере, необходимом для реализации обмена по Modbus ASCII.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В ссылке также есть вот это:

В SCADA TRACE MODE входит набор бесплатных драйверов для наиболее популярных теплосчетчиков, как например: теплосчетчиков СКМ 2 («ООО «Энергостиль-М», Москва), тепловычислителей ВКТ 2, ВКТ 5 и ВКТ 7 (ЗАО НПФ "Теплоком")

Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Упомянутые драйверы для тепловычислителей ВКТ позволяют мониторить только текущие параметры.
В связи с необходимостью считывать и архивные параметры в реальных проектах используются OPC-серверы производителя.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Скажите, пожалуйста, данный модуль в настоящий момент работоспособен?:
http://www.adastra.ru/products/dev/eam/

В другой ветке форума мне ответили, что в настоящее время функционал не полон. Из ответа я понял, что данный модуль для оператора (АРМ) будет бесполезен.

Следовательно для ведения учета ремонтов оборудования придется что-то изобретать.

Возможно я все не так понял, поэтому поправьте.

Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вы правильно поняли.
Исполнительные модули T-Factory в настоящее время не поставляются.

Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2