Автор / Author Тема / Topic: Неполадки обновления tm6p_ide_6.10.2\ошибка при работе с словарём сообщений.
EvgeniyGrebnev123
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7646


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for EvgeniyGrebnev123           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте. Решил озвучить две проблемы в одном топике т.к. возможно они взаимосвязаны.

1. 6.10.1 не обновляется до 6.10.2
На компьютере установлена интегральная среда разработки TRACE MODE 6 версии 6.10.1. Решил обновить до 6.10.2.
Скачал с официального сайта архив tm6p_ide_6.10.2.zip.
Запустив установщик из распакованного архива, выбрал Repair Trace Mode IDE 6. После установки скопировал с заменой в папку с программой файлы из архивов patch_for_IDE_pro_EV.zip и patch_for_ide_doc.zip.
После этого в справке о программе всё равно стоит версия 6.10.1.
Я пробовал проделать то же самое ещё раз, а так-же полностью удалить программу, и установить по новой с последующей перезагрузкой компьютера - не помогло. Всё равно в "о программе" стоит 6.10.1


2 Если в компоненте "Словарь_для_HEX16" в сообщении будет больше 60 символов RTM не запускается и выдаёт ошибку.
К примеру - в IDE в словаре сообщений в одном из пунктов забиваю текст сообщения - 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890.
Затем сохраняю проект, и сохраняю для RTM.
После нажатия "Запустить профайлер" запускается RTM, выдаёт ошибку: "Инструкция по адресу "0x7c910aeb" обратилась к памяти по адресу "0x030c01db". Память не может быть "written"." после чего закрывается.
Если из текста сообщения убрать один символ - всё работает нормально.

Это я что то делаю неправильно, или это всё косяки программы?

На компьютере установлена Win XP SP3

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. В справке IDE "О программе" сообщается о версии оболочки инструментальной среды. Она не изменялась после релиза 6.10.1.
Профайлер изменялся и в нем "О программе" сообщает 6.10.2.

2. Из раздела справочной системы "Архивирование/Отчет тревог узла/Формат строки ОТ":
" Text – текст сообщения или пользовательский комментарий (48 знакомест); "

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
EvgeniyGrebnev123
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7646


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for EvgeniyGrebnev123           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
2. Из раздела справочной системы "Архивирование/Отчет тревог узла/Формат строки ОТ":
" Text – текст сообщения или пользовательский комментарий (48 знакомест); "

Наверно стоило как то ограничить количество символов которое можно ввести, или выводить какое - то более-менее информативное сообщение если количество символов превышено, а то я пол дня потратил что бы разобраться почему у меня программа вылетает по критической ошибке.
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мы будем иметь в виду Ваше пожелание в дальнейшей работе над системой.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2