Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Вопрос по аргументам экрана

   
Автор / Author Тема / Topic: Вопрос по аргументам экрана
Олег С.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6414


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Олег С.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте!
Создал проект. В нем программа и экран. Программа считает и заполняет несколько аргументов. Из них есть 36 типа BOOL. Экран читает эти аргументы в свои того же типа. Все аргументы описаны одинаково. Вопрос: почему могут первые 15 аргументов читаться правильно, а с 16 по 36 с ошибкой?

лог:

code:
NF_LOAD:Node=0 tags=413 templates=82 obj=43 
INF_LOAD:Max: tags=16777215 templates=32767 obj=32767
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).17 linked to 238.?512?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).18 linked to 238.?513?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).19 linked to 238.?514?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).20 linked to 238.?515?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).21 linked to 238.?516?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).22 linked to 238.?517?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).23 linked to 238.?518?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).24 linked to 238.?519?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).25 linked to 238.?520?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).26 linked to 238.?521?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).27 linked to 238.?522?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).28 linked to 238.?523?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).29 linked to 238.?524?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).30 linked to 238.?525?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).31 linked to 238.?526?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).32 linked to 238.?527?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).33 linked to 238.?528?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).34 linked to 238.?529?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).35 linked to 238.?530?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).36 linked to 238.?531?
ERR_LOAD:Fun_ABK(213).37 linked to 238.?532?
INF_LOAD:Node type=90901000
INF_LOAD:Saturn140
INF_LOAD:Found CH=225 Resource=51 ExtResurce=31


Сообщения / Posts 17 | Из / From: russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
См. раздел "Распределенные АСУ/Конфигурирование межкомпонентного взаимодействия/Связь через аргументы/Связь 'аргумент-аргумент'":
"В одном узле разрешена привязка аргументов канала CALL к аргументам другого канала CALL, при этом привязываемый аргумент должен иметь ID в диапазоне 0-511. ".

Вы, видимо, привязывали аргументы программы к аргументам экрана.
Попробуйте убрать эти привязки и привязать аргументы экрана к соответствующим аргументам программы.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Олег С.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6414


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Олег С.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У меня все 36 аргументов описаны одинаково. Начиная с 16 - ошибка

 -

Сообщения / Posts 17 | Из / From: russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Эти скриншоты трудно читаемые.

Пришлите, пожалуйста, Ваш *.prj на адрес техподдержки.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ответ дан почтой.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2