Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Групповая посылка (по modbus 16)

   
Автор / Author Тема / Topic: Групповая посылка (по modbus 16)
VaBo1966
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6398


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VaBo1966           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Есть группа каналов типа OUTPUT, которую нужно переслать в панель для индикации. Панель поддерживает команду 16.
Состояние каналов (их источников) меняется достаточно хаотично. Как сделать, чтобы каналы отработали раз в 10 сек. (к примеру), единовременно?
Прокладка - ОРС-сервер Лектус, если что.

Сообщения / Posts 28 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В интерфейсе OPC нет групповых команд записи.
При работе через OPC-сервер строгую синхронизацию всех команд реализовать нельзя.
Modbus-команда групповой записи реализуется OPC-сервером на полевой шине.
В этих условиях гарантировать строгую посылку среза значений по всем регистрам нельзя.

Если работать через встроенный в Trace Mode 6 Modbus-драйвер (без OPC-прокладки), синхронная групповая запись всех регистров реализуется достаточно просто (см. "Канал CALL.ChGroupReq/Привязка источника MODBUS чтения или записи").
Если к CALL.ChGroupReq OUTPUT привязан источник-команда 16 MODBUS OUTPUT, канал шлет значения всех своих аргументов одновременно по взведению его атрибута 39 (EXEC).

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.